sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.07.2010 в 15:50:34

Так можно дойти и до 10А автомата... ну чтоб наверняка. ;) На вопрос автора (без уточнений) трудно ответить однозначно.

alexposter написал : Также не стоит забывать, что тепловой расцепитель срабатывает при 1,45 номинала в течение часа!

А если автоматов несколько в ряд? Тогда учтём ещё коэффициентик, например, 0,8. И получится, что номинальный ток автомата снизится.... А если учтём длину линии (которая не оговорена), то может и по току КЗ не пройдёт выбранный автомат... О производителях спорить не стоит, ибо и ИЭКов тепловые расцепители работают (о явном браке и леваке вспоминать не стоит) Всё ИМХО.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.07.2010 в 15:52:34

sergey_sav написал : А если автоматов несколько в ряд? Тогда учтём ещё коэффициентик, например, 0,8. И получится, что номинальный ток автомата снизится.... А если учтём длину линии (которая не оговорена), то может и по току КЗ не пройдёт выбранный автомат...

  • у меня подход такой, ибо занимаюсь проектированием эл.сетей внутренних... так что не обессудьте...
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.07.2010 в 16:41:29

alexposter написал : так что не обессудьте...

не обессужу... ;) Ну 20А то пройдёт и по Вашему подходу?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.07.2010 в 17:17:18

sergey_sav написал : Ну 20А то пройдёт и по Вашему подходу?

  • впритык. 20х1,3=26. Допустимый ток = 27. Решать вам. Только автомат хороший поставьте - Шнайдера, Хагера или Легранд, например.
0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

04.07.2010 в 17:24:29

А не задумывались вообще о том, для чего такие характеристики имеют автоматические выключатели (АВ, автоматы) ? Их характеристики напрямую зависят (специально так и сделано) от свойств кабелей-проводов. Поэтому, если по таблице ток 21А, то автомат на 21А и ставим. Только такого в номинале нет. Поэтому ближайший на 20А. Теперь посмотрим что находится на конце этого провода.
Розетка на 16А ? Тогда и автомат на 16А.

Еще вопросы есть?

Конечно еще надо и характеристику автомата на КЗ подобрать.

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

04.07.2010 в 17:57:21

Андрёй написал : Еще вопросы есть?

считаю что в таком случае необходимо "лабораторное" тестирование устанавливаемого автомата и монтируемого кабеля

т.к. если автомат больше допустимой погрешности в "+", а погрешность сечения кабеля (не по площади, а по характеристикам) меньше чем предельно допустимое (кабель "поддельный")

то я бы так не монтировал...

PS это вы себе или кому другому? и что будет подключено?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

04.07.2010 в 18:15:55

Блин , вот бы мне кто так подробно ответил.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

04.07.2010 в 18:50:42

hommar написал : считаю что в таком случае необходимо "лабораторное" тестирование устанавливаемого автомата и монтируемого кабеля

Я это проводил, правда не по кабелям для квартирной проводки, а по внутренней проводке аппаратуры военного назначения. Все эти ГОСТовские таблицы длительных токов с очень хорошим запасом. Именно этим видимо и обуславливается занижение сечений некоторыми производителями. Да и токи срабатывания автоматов тоже от температуры зависят и от того, в каком ящике эти автоматы установлены (ящик в смысле встаиваемый или нет и металлический или нет).

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

04.07.2010 в 18:59:59

Вроде бы простой вопрос был :) Мне это напоминает строго научный расчет силы, с которой яблоко давит на стол, с расчетом испарения влаги из яблока, пластичной деформации поверхности стола и давления фотонов света разных частей спектра на его зеленую и красную части ;)

0
Flier
Flier
Резидент

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

04.07.2010 в 19:35:13

А у меня на работе стоит куча автоматов на 20А на проводке 2.5 алюминий.С давних времён стоит,и нагрузки нешуточные на эти провода.Регулярно поступают заявки из разных мест на то чтоб что то сделать,ибо выбивает.А народ у нас грамотный,сразу требуют автомат большего номинала поставить.В некоторых местах во время ремонтов даже 25А наставили,но в таких случаях уже скрутки не держат,горят.Так что на Ваши споры смотрю и тихо вздыхаю: кто б эти проклятущие мощные китайские чайники в купе с обогревателями запретил к ввозу.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

04.07.2010 в 19:37:48

Да чайнек-то что, шесть минут... вот остальное - да...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу