нужно выбрать автомат. проводник медный 2,5 кв. мм. проложен в закладных (в стенах трубка 15-20 мм). В трубке три проводника: фаза, ноль, заземление. Разные таблицы дают значения или 21 или 25 Ампер. От этого зависит выбор: автомат 20А или 25А? Какой вариант более правильный?

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

04.07.2010 в 03:01:00

16А

1
Kloun
Kloun
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 546

04.07.2010 в 05:01:17

16А это на 1,5 кв. мм.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

04.07.2010 в 05:10:34

Не больше 20 А

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

04.07.2010 в 09:36:28

Slavka.sav написал : Не больше 20 А

Снова старые споры :) Это если розетки на 20А, если розетки (как обычно) на 16А, то такой же и автомат.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

04.07.2010 в 10:34:02

Так в вопросе о розетках ни слова, может эт провод от щитка до щитка

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

04.07.2010 в 12:26:48

"в трубе" - это самое худшее охлаждение, и по нормам, при условии что вас не обманул производитель, при сечении кабеля 2,5мм2 максимум 21А но я бы так не рисковал....

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

04.07.2010 в 13:45:59

hommar написал : я бы так не рисковал....

Однозначно -автомат на 20Ампер

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.07.2010 в 15:01:24

Kloun написал : Разные таблицы дают значения или 21 или 25 Ампер

А одна таблица даёт 27А (Таблица 1.3.4.), но учитывая, что нет инфы о проводах, остановил бы выбор на 20А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.07.2010 в 15:34:44

sergey_sav написал : А одна таблица даёт 27А (Таблица 1.3.4.), но учитывая, что нет инфы о проводах, остановил бы выбор на 20А.

Также не стоит забывать, что тепловой расцепитель срабатывает при 1,45 номинала в течение часа! Т.е., например, 25Ах1,45=36,25 А, что более долговременной токовой нагрузки для кабеля 2,5 мм.кв. Я всегда делаю запас по сечению, исходя из Iном.АВ.х1,3.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

04.07.2010 в 15:40:21

Ну, хорошо. Берём характеристики не самого плохого распространённого автомата Merlin Gerin C60A кривая С, на 20А. Он имеет право держать ток 40А - 100сек, 60А - 30 сек. В случае с ЙЭК-ом затрудняюсь назвать цыфры, но уж наверно не меньше (если конешно вообще сработает). Если уверены, что за это время проводка выдержит эти токи без фатальных последствий - то всё в порядке...:)