Если после вводного автомата 40А ставить УЗО, то 63А.
06.12.2010 в 19:32:50
Если после вводного автомата 40А ставить УЗО, то 63А.
06.12.2010 в 19:37:42
serge_m написал :
хм у меня вводной автомат на 32А.а разве не меньше водного должен быть? куда 63А... Настолько большой нагрузки нет.
06.12.2010 в 20:02:34
kest написал : хм у меня вводной автомат на 32А.а разве не меньше водного должен быть? куда 63А... Настолько большой нагрузки нет.
Контакты УЗО защищаются вышестоящим автоматом или несколькими нижестоящими (в этом случае сумма номиналов нижестоящих должна быть ниже номинального тока УЗО). УЗО не отключается при превышении номинального тока в отличие от дифа.
06.12.2010 в 20:11:14
serge_m написал :
Ну у меня деф автомат. Дифференциальный автомат ABB DS 941 типа AC с характеристикой срабатывания С