Аватар пользователя
tnt

Местный

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

06.07.2010 в 10:15:24

Здравствуйте. Подскажите. Собрали мне щит. На днях а пытался испытать вентилятор. начал подключать его к двум проводам и случайно замкнул их. произошло кор. замыкание. Выбило все электричество в кв-ре. Смотрю все автоматы на месте, а выбило главный автомат в общем коридоре. Вопрос!! Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток. У меня подозрение , что то не так.

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

06.07.2010 в 10:19:47

Все так ,тут таких тем дохрена.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.07.2010 в 10:46:39

Ну для начала типы и номиналы автоматов нужны...

0
Аватар пользователя
tnt

Местный

Регистрация: 06.08.2009

Москва

Сообщений: 91

06.07.2010 в 10:55:11

вот фото щитка. Ваше мнение?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

06.07.2010 в 11:46:51

Автоматы разные бывают, на разную силу тока, с разной чувствительностью В, С и т.п.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2010 в 13:44:48

tnt написал : Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток.

Вместо фотографии можно было дать данные автомата, через который вы вентилятор подключали и диффавтомата, который сработал в этажном щите.

0
Аватар пользователя
Elvostok

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 43

09.07.2010 в 17:20:55

Два вопроса волнуют:

  1. Кто не удержался и воткнул таки в нормальный щиток автомат SHIT?
  2. Зачем для России делают автоматы с сервисным окном "под подпись", все равно на пластике все накарябали.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2010 в 17:41:03

Elvostok написал : Зачем для России делают автоматы с сервисным окном "под подпись", все равно на пластике все накарябали.

Откуда там на Диком Западе могут знать наши национальные особенности и традиции?

0
Аватар пользователя
aleksandr94

Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

09.07.2010 в 19:57:27

tnt написал : автомат группы розеток

Может быть это

Elvostok написал : SHIT?

0
Аватар пользователя
lamux

Местный

Регистрация: 18.10.2010

Самара

Сообщений: 64

22.10.2010 в 03:03:25

Elvostok написал : все равно на пластике все накарябали.

причем это место автомата теоретически должно закрываться крышкой щитка

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

22.10.2010 в 08:25:37

2tnt А зачем вам вообще этот щиток, если вы предпочитаете под напряжением работать?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.10.2010 в 10:29:08

tnt написал : Выбило все электричество в кв-ре. Смотрю все автоматы на месте, а выбило главный автомат в общем коридоре. Вопрос!! Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток

:clapping:):clapping:p А мы тут в соседней теме то как оубились по поводу качества. Вот оно че михалыч.:p

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2010 в 10:51:38

Насяльника написал : А мы тут в соседней теме то как оубились по поводу качества.

Вы перепутали темы - здесь вопрос не о качестве, а о грамотности схемы.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.10.2010 в 11:41:40

Хм картинка конечно не очень, но на розетках я 32А не увидел. А по описанной ситуации доже если в подъезде 16А на фазу при кз должен был групповой тоже сработать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2010 в 12:14:41

Насяльника написал : по описанной ситуации доже если в подъезде 16А на фазу при кз должен был групповой тоже сработать

Совсем не обязательно. Чтобы сработал и групповой, в этажном щите и квартирном должны стоять однотипные автоматы, а в этажном наверняка стоит электронный диффавтомат на те же 25А, что и в квартирном преобладают. А потом, мы не знаем точно - было ли это КЗ или замыкание фазы на РЕ. Возможно даже и N на РЕ - про дугу тоже не было ни слова. А может и "Щит" стоит на защите вентилятора ... В общем, вариантов может быть множество и вопрос наверняка не в качестве.

0