tnt написал : Выбило все электричество в кв-ре. Смотрю все автоматы на месте, а выбило главный автомат в общем коридоре. Вопрос!! Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток

:clapping:):clapping:p А мы тут в соседней теме то как оубились по поводу качества. Вот оно че михалыч.:p

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2010 в 10:51:38

Насяльника написал : А мы тут в соседней теме то как оубились по поводу качества.

Вы перепутали темы - здесь вопрос не о качестве, а о грамотности схемы.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.10.2010 в 11:41:40

Хм картинка конечно не очень, но на розетках я 32А не увидел. А по описанной ситуации доже если в подъезде 16А на фазу при кз должен был групповой тоже сработать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2010 в 12:14:41

Насяльника написал : по описанной ситуации доже если в подъезде 16А на фазу при кз должен был групповой тоже сработать

Совсем не обязательно. Чтобы сработал и групповой, в этажном щите и квартирном должны стоять однотипные автоматы, а в этажном наверняка стоит электронный диффавтомат на те же 25А, что и в квартирном преобладают. А потом, мы не знаем точно - было ли это КЗ или замыкание фазы на РЕ. Возможно даже и N на РЕ - про дугу тоже не было ни слова. А может и "Щит" стоит на защите вентилятора ... В общем, вариантов может быть множество и вопрос наверняка не в качестве.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

22.10.2010 в 15:27:08

А зачем вводной 3-х фазный на 63А? У вас что 40кВт установленная мощность?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2010 в 16:40:30

NazAnd написал : А зачем вводной 3-х фазный на 63А?

Это рубильник.

0
Uri-Uri
Uri-Uri
Новичок

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

23.10.2010 в 00:43:36

Есть такое слово - селективность. Чего проще?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2010 в 00:47:41

Uri-Uri написал : Есть такое слово - селективность. Чего проще?

О какой селективности в данном случае может идти речь, если почти половина групповых автоматов по номиналу равна вводному.

0
Uri-Uri
Uri-Uri
Новичок

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

23.10.2010 в 01:01:27

avmal написал : О какой селективности в данном случае может идти речь, если почти половина групповых автоматов по номиналу равна вводному.

Вот именно. О чем говорить? Нет расчета - нет и нормальной работы схемы. Чувствительность в виде буквенного индекса не панацея. К сожалению, очень много монтажников руководствуется именно этим, опуская расчетную часть. Бывает, что банальный пуск электродвигателя по условию защиты заканчивается установкой автоматики треугольник-звезда...

0
Дрон
Дрон
Новичок

Регистрация: 23.10.2010

Москва

Сообщений: 51

23.10.2010 в 04:50:21

Ну номинал автомата в подъезде во избежание подобных сюрпризов должен быть на порядок выше номенала самого большого автомата в вашем щите (грубо говоря) или менее чувствительнее виде буквенного индекса ! тоже и к УЗО !

0
Дрон
Дрон
Новичок

Регистрация: 23.10.2010

Москва

Сообщений: 51

23.10.2010 в 04:53:41

менее чувствительнее виде буквенного индекса - при условии установленных автоматов одинакового номинала подъездного и вводного автомата .