Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в решении следующей проблемы: На входе в квартиру стоит автомат 3P C25, а за ним три 1P C16. Недавно еще поменяли счетчик на двухтарифный (к сведению) (стоит между ними). Проблема в следующем: При нагрузке около 2 кВт (+/-) по каждой линии отключается главный автомат 3P C25. На ощупь он теплый после срабатывания. Все три 1P C16 при этом работают, холодные, не срабатывают. Квартиру недавно купили. Проводка и автоматы (срок работы ~ 10 лет) остались от прежних хозяев. Единственное, что изменилось - это новый эл/счетчик. Понимаю, что вызов электрика нужен по-любому. Вопрос в следующем: это проблема автомата 3P C25? Он может "износиться"? Или просто при установке нового счетчика контакты были не плотно прижаты? P.S. Предупреждаю, что я далек от электрики, если где-то не так выразился ;-) P.S.S. Счетчик ставил мастер от электр.сетей, что обслуживает город, и продает счетчики.

0
Аватар пользователя
ОчУмелый

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Ярославль

Сообщений: 37

08.07.2010 в 14:23:09

Отключается от 2 кВт, или когда в каждой из трёх линий по 2 кВТ ?

0
Аватар пользователя
igor-arh

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Архангельск

Сообщений: 5

08.07.2010 в 14:24:14

Когда по каждой линии одновременно по ~ 2 кВт (утюг на одной, кипятильник на другой, плита на третьей, ну и по мелочи еще)

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

08.07.2010 в 14:35:51

Даже для 16 А автомата 2 Квт половина нормы. Может контакты ослабли может автомат плохого качества

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2010 в 14:41:30

igor-arh написал : Или просто при установке нового счетчика контакты были не плотно прижаты?

Думаю, что именно это. Проверить можно элементарной протяжкой клемм на автомате.

0
Аватар пользователя
igor-arh

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Архангельск

Сообщений: 5

08.07.2010 в 15:05:33

Спасибо за ответы! Попробую подтянуть клеммы.