09.07.2010 в 01:49:20
Уложили металопластиковые трубы в теплый пол, залили водой и задавили 10 бар. После заливки расствором 60 мм и укладки плитки обнаружилось что 1 ветка без давления внутри. Проверили-правда теряет давление за мин где-то 2 бара. Часный дом, пол состоит из бетонной стяжки 20 мм, екструдированного пенополистирола 50 мм дальше трубы и бетонная стяжка 60 мм. Может кто знает как можно локализировать место утечки.
09.07.2010 в 09:12:38
сообщите:
09.07.2010 в 10:17:05
ТУР написал : Уложили металопластиковые трубы в теплый пол, залили водой и задавили 10 бар.
Сколько времени держалось давление перед заливкой? Не падало?
09.07.2010 в 10:48:14
где останется мокро- там и дырка.
09.07.2010 в 11:15:08
Трубы Valteс, брал у Valteс. Давление держалось перед заливкой сутки точно. Трубу повредили во время заливки, т.к. заливали халтурщики. Но вопрос не кто виноват, а как решить проблему с минимальными затратами.
Я понимаю что в том месте где мокро на полу нам и дыра, но уложена плитка, да и стяжка толстая-это ж когда проступит влага на поверхность :((
09.07.2010 в 11:27:23
Тепловизором.
09.07.2010 в 12:04:55
2ТУР Можно попробовать давить воздухом и определять по шипению.... но .... небезопасно... если будет держаться давление - могут и куски полететь....
ТУР написал : Я понимаю что в том месте где мокро на полу нам и дыра, но уложена плитка, да и стяжка толстая-это ж когда проступит влага на поверхность
Спиртом наполнить :) У него проникающая способность выше :)
09.07.2010 в 12:33:22
Ну определить место-это одно,а вот исправить -совсем другая задача.Для начала дуМаю нужно определиться по плану укладки ветвей ТП и места неисправности.Затем придется открыть ветвь ТП и исправлять или заглушать.
09.07.2010 в 12:47:51
BV написал : Можно попробовать давить воздухом и определять по шипению
А на пол в этой комнате вылить разведенное жидкое мыло. Шипения можно не дождаться, а пузырьки могут быть даже и при слабой утечке. P.S. Только не давите воздухом до 10 а то точно
BV написал : могут и куски полететь....
09.07.2010 в 13:11:35
Приглашаете человека с тепловизором, включаете пол в режим обогрева - сразу всче будет видно с точностью до 10 см.
09.07.2010 в 13:13:47
Ну а пол-то наверно полюбому нужно будет вскрывать,вопрос-в цене вопроса.
09.07.2010 в 13:17:43
MADONNA написал : Приглашаете человека с тепловизором
У стяжки большая теплоёмкость, не факт, что небольшое пятно утечки можно будет увидеть. 2 бара за минуту - это не струя горячей воды
09.07.2010 в 13:22:02
BV написал : не факт, что небольшое пятно утечки можно будет увидеть.
Факт. Бетон (стяжка) при намокании меняет теплоемкость, кстати, почитайте про применение тепловизоров, одной из областей применения как раз задекларирована способность искать протечки в водяных ТП.
BV написал : 2 бара за минуту - это не струя горячей воды
Зачем домыслы? Даже стакан воды в час будет видно по тепловому пятну. Причем покрытие пола не имеет значения - место протечки можно увидеть даже под линолеумом.
09.07.2010 в 13:26:03
2MADONNA Ну если вы имеете большой опыт работы с тепловизорами по определению утечек теплых полов остаётся только поверить вам ....:)
09.07.2010 в 13:32:17
MADONNA написал : способность искать протечки в водяных ТП.
Откуда начинается "холодный" пол,оттуда и вскрывать.