Строю дом. Сейчас отрыл фундамент для снятия опалубки. Есть соблазн прямо сейчас, в вырытой траншее устроить заземление. Хочу контур с вертикальными заземлителями из уголка или прута, обваренный по периметру на глубине 0,7м. полосой 100 мм2. В дальнейшем планирую этот контур использовать как заземление по TN-C-S и подключить к нему молниезащиту. Грунт - песок, грунтовые воды глубоко.
Вопросы:
1. Напрашивается два варианта контура, какой предпочтительней выбрать: 1.1. Вокруг дома (~9x10 м.). В таком случае достаточно ли вертикальных заземлителей (2,5...3м.) только по углам здания, читал, что расстояние между ним должно быть примерно равно их глубине? 1.2. Между фундаментом дома и фундаментом колонн навеса для машины, ~3x5 м (см. рисунок). Но в этом случае придется тянуть более длинную шину от ЗУ к ВУ (ВУ планируется около входа).
2. Имеет ли разумный смысл тратиться на контур из нержавейки или достаточно черным металлом? (Где-то прочитал, что удельное сопротивление нержавеющей стали в шесть раз выше обычной). Если все таки нержавейка, то с учетом плохого грунта можно ли пролить заземлители соляным раствором?
3. Глубина отрытой траншеи (~1,8 м.) и грунт-песок позволяют вертикальные заземлители сделать более длинными нежели 2,5...3м, стоит ли это делать?
4. После снятия опалубки, в некоторых местах из фундамента торчат куски арматуры от связанного проволокой арматурного каркаса, стоит ли эти куски приварить к контуру?
5. Достаточно ли в одном месте вывести шину от контура к ВУ, или продублировать ее от нескольких вертикальных заземлителей контура? И в каком месте лучше подключать молниезащиту к контуру, можно в ВУ или вывести для нее отдельную шину (в каком месте?)