Аватар пользователя
Iva034

Местный

Регистрация: 13.07.2010

Волгоград

Сообщений: 5

13.07.2010 в 15:10:32

Что за фигня? Между фазой и нулем, утрированно, напряжение 220 В. А между нулем и землей напряжение составляет 80 В - откуда это, ведь напряжение быть не должно. От этого, как мне кажется, все бытовые приборы на корпусе имеют напряжение (легкое). Приходили электрики пожали плечами, сказали статика, я не поверил. Подскажите в чем может быть проблема? Если на щитке все в норме. П.с. к тому же счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

13.07.2010 в 15:24:05

Какой щиток, какой счетчик, как все включено? Дом частный или квартира и счетчик в общем щитке?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.07.2010 в 15:34:05

Iva034 написал : в чем может быть проблема?

Ни где не перепутали N и РЕ? Когда возникает разность потенциалов?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.07.2010 в 15:46:08

Фильтр быт.техники, "пилот" даёт потенциал на РЕ.

0
Аватар пользователя
Iva034

Местный

Регистрация: 13.07.2010

Волгоград

Сообщений: 5

13.07.2010 в 15:58:43

Счетчик электронный (цэ68076). Щиток находится в квартире, отдельный от остальных которые на площадке. Все включено через выключатели (с 16 и пара с 25 (говорите простым сленгом, электрик пока из меня слабый)) нет не перепутал, какое то время было все нормально, даже если и перепутано, не может быть такого потенциала (имхо).

Добавлю еще...после включения через фильтр (комп например), на контакте фильтре РЕ имеется такой же потенциал..отвозил на ремонт фильтр..сказала все в нем отлично...никаких напряжений нет. Заменил все фильтры, изменений никаких

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.07.2010 в 16:01:29

Iva034 написал : Заменил все фильтры, изменений никаких

Зря меняли - так и должно быть. Куда подключён РЕ?

0
Аватар пользователя
Iva034

Местный

Регистрация: 13.07.2010

Волгоград

Сообщений: 5

13.07.2010 в 16:04:26

sanykrimea написал : Зря меняли - так и должно быть.

должна вся техника с метал. корпусом меня током бить?

и счетчик крутится как эпилептик в припадке...500 кВ намотал пока был в отпуске

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.07.2010 в 16:11:30

Iva034 написал : Щиток находится в квартире, отдельный от остальных которые на площадке.

Возможно ли фото эт. щита (стоячных проводов и подключение вашего) и квартирного.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.07.2010 в 16:12:55

2Iva034 А как же? От L и N 2 конденсатора сходятся на PE. Потенциал не уходит в землю через проводник - он уходит через Вас лично. Ищите контакт на шине РЕN

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

13.07.2010 в 16:18:15

Так это началось внезапно или после каких то переподключений у Вас или может на общем щитке? Может перепутали РЕ и N. Некоторые электронные счетчики считают не только по фазе но и по нейтрали. Отключите автоматы посмотрите не идет ли ток по нейтрали

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 16:38:48

Iva034 написал : в чем может быть проблема?

Быстрее всего РЕ в воздухе висит.

0
Аватар пользователя
Iva034

Местный

Регистрация: 13.07.2010

Волгоград

Сообщений: 5

13.07.2010 в 16:50:03

Вот какое смог фото высылаю http://vfl.ru/i/20100713/a15e2fc7f111fbf23dbbe4176ae26592_1.jpg.html

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 17:33:16

Iva034 написал : фото высылаю

Что за голубой провод у вас на шине РЕ?

0
Аватар пользователя
romanu4

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

13.07.2010 в 17:46:30

О, видно опять крутой монтаж ЭЛЕХТРИКИ сделали. МРАК.

avmal написал : Что за голубой провод у вас на шине РЕ?

У меня аналогичный вопрос. ???.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.07.2010 в 17:51:57

УЗО скорее неисправно еще и на 100мА, на фото ввод УЗО похоже подгоревший. Поэтому у вас идет где-то утечка, УЗО неисправно (не срабатывает), на РЕ потенциал, вот и связь

Iva034 написал : счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?

Это мое предположение. Замените УЗО на 30мА. Потом найдете утечку.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.