13.07.2010 в 15:10:32
Что за фигня? Между фазой и нулем, утрированно, напряжение 220 В. А между нулем и землей напряжение составляет 80 В - откуда это, ведь напряжение быть не должно. От этого, как мне кажется, все бытовые приборы на корпусе имеют напряжение (легкое). Приходили электрики пожали плечами, сказали статика, я не поверил. Подскажите в чем может быть проблема? Если на щитке все в норме. П.с. к тому же счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?
13.07.2010 в 15:24:05
Какой щиток, какой счетчик, как все включено? Дом частный или квартира и счетчик в общем щитке?
13.07.2010 в 15:34:05
Iva034 написал : в чем может быть проблема?
Ни где не перепутали N и РЕ? Когда возникает разность потенциалов?
13.07.2010 в 15:46:08
Фильтр быт.техники, "пилот" даёт потенциал на РЕ.
13.07.2010 в 15:58:43
Счетчик электронный (цэ68076). Щиток находится в квартире, отдельный от остальных которые на площадке. Все включено через выключатели (с 16 и пара с 25 (говорите простым сленгом, электрик пока из меня слабый)) нет не перепутал, какое то время было все нормально, даже если и перепутано, не может быть такого потенциала (имхо).
Добавлю еще...после включения через фильтр (комп например), на контакте фильтре РЕ имеется такой же потенциал..отвозил на ремонт фильтр..сказала все в нем отлично...никаких напряжений нет. Заменил все фильтры, изменений никаких
13.07.2010 в 16:01:29
Iva034 написал : Заменил все фильтры, изменений никаких
Зря меняли - так и должно быть. Куда подключён РЕ?
13.07.2010 в 16:04:26
sanykrimea написал : Зря меняли - так и должно быть.
должна вся техника с метал. корпусом меня током бить?
и счетчик крутится как эпилептик в припадке...500 кВ намотал пока был в отпуске
13.07.2010 в 16:11:30
Iva034 написал : Щиток находится в квартире, отдельный от остальных которые на площадке.
Возможно ли фото эт. щита (стоячных проводов и подключение вашего) и квартирного.
13.07.2010 в 16:12:55
2Iva034 А как же? От L и N 2 конденсатора сходятся на PE. Потенциал не уходит в землю через проводник - он уходит через Вас лично. Ищите контакт на шине РЕN
13.07.2010 в 16:18:15
Так это началось внезапно или после каких то переподключений у Вас или может на общем щитке? Может перепутали РЕ и N. Некоторые электронные счетчики считают не только по фазе но и по нейтрали. Отключите автоматы посмотрите не идет ли ток по нейтрали
13.07.2010 в 16:38:48
Iva034 написал : в чем может быть проблема?
Быстрее всего РЕ в воздухе висит.
13.07.2010 в 16:50:03
Вот какое смог фото высылаю
13.07.2010 в 17:33:16
Iva034 написал : фото высылаю
Что за голубой провод у вас на шине РЕ?
13.07.2010 в 17:46:30
О, видно опять крутой монтаж ЭЛЕХТРИКИ сделали. МРАК.
avmal написал : Что за голубой провод у вас на шине РЕ?
У меня аналогичный вопрос. ???.
13.07.2010 в 17:51:57
УЗО скорее неисправно еще и на 100мА, на фото ввод УЗО похоже подгоревший. Поэтому у вас идет где-то утечка, УЗО неисправно (не срабатывает), на РЕ потенциал, вот и связь
Iva034 написал : счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?
Это мое предположение. Замените УЗО на 30мА. Потом найдете утечку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу