Вот какое смог фото высылаю
13.07.2010 в 16:50:03
Вот какое смог фото высылаю
13.07.2010 в 17:33:16
Iva034 написал : фото высылаю
Что за голубой провод у вас на шине РЕ?
13.07.2010 в 17:46:30
О, видно опять крутой монтаж ЭЛЕХТРИКИ сделали. МРАК.
avmal написал : Что за голубой провод у вас на шине РЕ?
У меня аналогичный вопрос. ???.
13.07.2010 в 17:51:57
УЗО скорее неисправно еще и на 100мА, на фото ввод УЗО похоже подгоревший. Поэтому у вас идет где-то утечка, УЗО неисправно (не срабатывает), на РЕ потенциал, вот и связь
Iva034 написал : счетчик мотает не реальные киловатты. Это как то связанно?
Это мое предположение. Замените УЗО на 30мА. Потом найдете утечку.
13.07.2010 в 17:58:59
ink_mast написал : УЗО скорее неисправно
УЗО можно проверить кнопкой ТЕСТ, нет никакой проблемы.
13.07.2010 в 19:00:54
Посмотреть бы на фото другого конца кабеля питающего этот щиток...
13.07.2010 в 23:17:20
ух..оказывается узо не к черту вообще...этот синий провод вообще никто не знает для чего он...куда то идет...направление решение проблемы понятно, будем принимать меры.
Огромную благодарность выражаю всем присутствующим!!! Спасибо.
13.07.2010 в 23:40:22
Iva034 написал : направление решение проблемы понятно
УЗО ставьте не более 30мА =0,03А тип А. У вас стояло на 100мА=0,1А тип АС. Удачи!
14.07.2010 в 00:09:02
Iva034 написал : Вот какое смог фото высылаю
А на крышке счетчика закрывающего клеммник след от коротыша?
19.07.2010 в 08:17:34
Ничего вы не понимаете Это не для средних умов .... это же электро - искусство высшей пробы... Узо 100мА это как я понимаю вводное - от пожара за ним идет чтото похожее на разделение PEN на PE и N причем в качестве перемычки выступает корпус щитка. Я бы в квартиру ввел 3 провода L1,N,PE с разделением на магистральном проводе тк в такой схеме ваш щиток оказывается под потенциалом при включении нагрузки соответственно возрастает и потенциал и РЕ проводника (закон ома для участка цепи U=I*R) те чем больше нагрузка тем выше напряжение на щитке. тем более у вас контакт на корпус через саморез - это доп сопротивление опять же приводит к повышению напряжения на РЕ. Если оставлять эту схему надо разделение делать до счетчика и PEN провод должен приходить не РЕ шинку прикрученную на корпус потом перемычкой соединяться с изолированной от корпуса N шинкой. УЗО явно не работает. Про металлические корпуса: на входе любого импульсного блока питания стоит сетевой фильтр у кт средняя точка связанна с корпусом т.е. на не заземленном корпусе потенциал 120 В . но ток маленький.
19.07.2010 в 09:05:25
[QUOTE=Денис4ever;1917679]Ничего вы не понимаете
Это не для средних умов .... это же электро - искусство высшей пробы...
Узо 100мА это как я понимаю вводное - от пожара
за ним идет чтото похожее на разделение PEN на PE и N причем в качестве перемычки выступает корпус щитка.
И я не понимаю как щит из пластмассы может быть проводником?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.