На гараж, погреб и дворовое освещение максимум 16 А если сечение позволит, общее УЗО можно на меньший ток утечки у Вас же двухпроводная схема
14.07.2010 в 14:26:11
На гараж, погреб и дворовое освещение максимум 16 А если сечение позволит, общее УЗО можно на меньший ток утечки у Вас же двухпроводная схема
14.07.2010 в 14:33:39
Slavka.sav написал : общее УЗО можно на меньший ток утечки
Нужно. УЗО не более 30мА тип А для дублирования защиты нижестоящих УЗО.
14.07.2010 в 15:08:09
ink_mast написал : дублирования защиты нижестоящих УЗО
Можно обойтись одним УЗО 40 А /30 мА после счетчика? Или нужно ставить на гараж и дом отдельно? Или ставить 3 шт?
14.07.2010 в 15:38:15
От этого зависит надежность, удобство и безопасность. Если одно узо на все, то при сработке особенно ночью проблемы, эт неудобно, ставить на каждую линию дорого конечно особенно если узо не китайское, ищите компромисс, но не в ущерб безопасности. Вобщем смотрите сами для себя же делаете
14.07.2010 в 15:52:58
Посмотрите, пожалуйста, такой вариант:
14.07.2010 в 16:10:59
Sashok-st написал : Можно обойтись одним УЗО 40 А /30 мА после счетчика?
У вас 2х проводка. Дублирование обязательно, а если 1 узо не сработает? Кто спасет человека?
14.07.2010 в 16:12:45
Допустимо, кстати сечение уточнили? Проверьте все соединения и изоляцию раз говорите проводка старая
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу