Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

14.07.2010 в 14:26:11

На гараж, погреб и дворовое освещение максимум 16 А если сечение позволит, общее УЗО можно на меньший ток утечки у Вас же двухпроводная схема

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.07.2010 в 14:33:39

Slavka.sav написал : общее УЗО можно на меньший ток утечки

Нужно. УЗО не более 30мА тип А для дублирования защиты нижестоящих УЗО.

0
Sashok-st
Sashok-st
Новичок

Регистрация: 13.07.2010

Киев

Сообщений: 8

14.07.2010 в 15:08:09

ink_mast написал : дублирования защиты нижестоящих УЗО

Можно обойтись одним УЗО 40 А /30 мА после счетчика? Или нужно ставить на гараж и дом отдельно? Или ставить 3 шт?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

14.07.2010 в 15:38:15

От этого зависит надежность, удобство и безопасность. Если одно узо на все, то при сработке особенно ночью проблемы, эт неудобно, ставить на каждую линию дорого конечно особенно если узо не китайское, ищите компромисс, но не в ущерб безопасности. Вобщем смотрите сами для себя же делаете

0
Sashok-st
Sashok-st
Новичок

Регистрация: 13.07.2010

Киев

Сообщений: 8

14.07.2010 в 15:52:58

Посмотрите, пожалуйста, такой вариант:

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.07.2010 в 16:10:59

Sashok-st написал : Можно обойтись одним УЗО 40 А /30 мА после счетчика?

У вас 2х проводка. Дублирование обязательно, а если 1 узо не сработает? Кто спасет человека?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

14.07.2010 в 16:12:45

Допустимо, кстати сечение уточнили? Проверьте все соединения и изоляцию раз говорите проводка старая