14.07.2010 в 16:21:55
Двухкомнатная смежная хрущевка. Проводка старая алюминиевая, ввод тоже. Дом каменный/кирпичный, перегородки межкомнатные и потолок деревянные оштукатуренные. Планирую зашивать стены и потолок гипсокартоном. Хотел вести проводку медным проводом 2хППВ в пластмассовой гофре в штробах, в потолке просто в гофре (или крепить к металлическому профилю гипсокартона). Что я планирую неправильно?
Схема щитка, параметры автоматов и сечение проводов во вложении.
P.S. Стиральная машина в ванной. P.P.S Планирую заменить ввод на 6кв. мм. медь.
14.07.2010 в 16:32:08
Если ввод алюминий то автомат 32 А очень много на 4 кв.мм
14.07.2010 в 16:38:42
тогда запланирую заменить ввод на медь 6 кв. мм., так нормально будет?
14.07.2010 в 16:39:10
simer написал : Двухкомнатная смежная хрущевка. Проводка старая алюминиевая, ввод тоже.
Вводной 16А-25А не больше.
simer написал : Хотел вести проводку медным проводом 2хППВ
ВВГ–нг –LS. Трехжильным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу