Нужен автоматический выключатель двухполюсный на 13А тип С, достойного производителя, куда ни сунусь - ждать надо 6-9 недель. Автомат нужен для защиты
14.07.2010 в 23:24:11
Нужен автоматический выключатель двухполюсный на 13А тип С, достойного производителя, куда ни сунусь - ждать надо 6-9 недель. Автомат нужен для защиты
14.07.2010 в 23:37:42
Sundy написал : Нужен автоматический выключатель двухполюсный на 13А тип С
В Электромонтаже АВВ 202 смотрели?
15.07.2010 в 00:53:52
Sundy написал : номинал генератора 2800 кВт (макс. 3200 кВт)
Ну и монстр! :)
15.07.2010 в 01:02:00
АА написал : Ну и монстр!
Ну, случается ... ОписАлся человек.
15.07.2010 в 01:04:07
avmal написал : Ну, случается ... ОписАлся человек.
Оттого и смайлик.
15.07.2010 в 08:31:48
avmal написал : В Электромонтаже АВВ 202 смотрели?
вот как раз там на заказ 9 недель
АА написал : Ну и монстр!
конечно описался :)
сегодня должны позвонить по поводу Легранда...:(
15.07.2010 в 10:12:18
А может взять автьмат защиты двигателя на 16А. а тепловую уже выставить на 13. К примеру Z-MS 16/2 Moeller
15.07.2010 в 11:13:05
Andry59 написал : А может взять автьмат защиты двигателя на 16А. а тепловую уже выставить на 13. К примеру Z-MS 16/2 Moeller
*Автоматические выключатели защиты двигателей Z-MS
\* Надежная защита двигателя от перегрузки с возможностью регулирования установки теплового расцепителя
\* Электромагнитный расцепитель с фиксированной уставкой
\* Подходит для монтажа в компактные распределительные щиты
\* Сигнализация положения контактов выключено — включено
\* Главная область применения: коммутация и защита однофазных и трехфазных двигателей мощностью до 15кВт (380⁄400 В)*
Как я понял, мне не нужно защищать однофазные и трехфазные двигатели, мне нужно защитить генератор в "бензоэлектростанции" от чрезмерной (бездумной) нагрузки - я не всегда бываю на даче, когда отключают электричество и проконтролировать что там "понавтыкали" в розетки во время работы бензогенератора не могу.
15.07.2010 в 11:18:10
Sundy написал : я не всегда бываю на даче, когда отключают электричество и проконтролировать что там "понавтыкали" в розетки во время работы бензогенератора не могу.
АВ-10А.
15.07.2010 в 11:22:13
Sundy написал : Главная область применения: коммутация и защита однофазных и трехфазных двигателей
В этом случае имеется ввиду питание двигателей от сети. Ток идёт, грубо говоря, по кольцу - генератор - потребитель - генератор. Поставите АВ в разрыв - ограничите максимальный ток в каждом звене этой цепи.
15.07.2010 в 11:32:24
Bladiclab написал : АВ-10А.
2800/220=12.72 3200/220=14.54 т.е. диапазон от номинала да максимума лежит в промежутке от 12.72 до 14.54 - оптимально 13А, 10А - зачем я тогда потратил деньги на ватты, которые не буду использовать, да и пусковые токи никто не отменял, а 16А да при продолжительной нагрузке уж точно выведут из строя генератор.