Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

14.07.2010 в 23:24:11

Нужен автоматический выключатель двухполюсный на 13А тип С, достойного производителя, куда ни сунусь - ждать надо 6-9 недель. Автомат нужен для защиты генератора, номинал генератора 2,8 кВт (макс. 3,2 кВт). Может кто поспособствует в Москве?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2010 в 23:37:42

Sundy написал : Нужен автоматический выключатель двухполюсный на 13А тип С

В Электромонтаже АВВ 202 смотрели?

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

15.07.2010 в 00:53:52

Sundy написал : номинал генератора 2800 кВт (макс. 3200 кВт)

Ну и монстр! :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2010 в 01:02:00

АА написал : Ну и монстр!

Ну, случается ... ОписАлся человек.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

15.07.2010 в 01:04:07

avmal написал : Ну, случается ... ОписАлся человек.

Оттого и смайлик.

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

15.07.2010 в 08:31:48

avmal написал : В Электромонтаже АВВ 202 смотрели?

вот как раз там на заказ 9 недель

АА написал : Ну и монстр!

конечно описался :)

сегодня должны позвонить по поводу Легранда...:(

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

15.07.2010 в 10:12:18

А может взять автьмат защиты двигателя на 16А. а тепловую уже выставить на 13. К примеру Z-MS 16/2 Moeller

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

15.07.2010 в 11:13:05

Andry59 написал : А может взять автьмат защиты двигателя на 16А. а тепловую уже выставить на 13. К примеру Z-MS 16/2 Moeller

*Автоматические выключатели защиты двигателей Z-MS

\* Надежная защита двигателя от перегрузки с возможностью регулирования установки теплового расцепителя 
\* Электромагнитный расцепитель с фиксированной уставкой 
\* Подходит для монтажа в компактные распределительные щиты 
\* Сигнализация положения контактов выключено — включено 
\* Главная область применения: коммутация и защита однофазных и трехфазных двигателей мощностью до 15кВт (380⁄400 В)* 

Как я понял, мне не нужно защищать однофазные и трехфазные двигатели, мне нужно защитить генератор в "бензоэлектростанции" от чрезмерной (бездумной) нагрузки - я не всегда бываю на даче, когда отключают электричество и проконтролировать что там "понавтыкали" в розетки во время работы бензогенератора не могу.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.07.2010 в 11:18:10

Sundy написал : я не всегда бываю на даче, когда отключают электричество и проконтролировать что там "понавтыкали" в розетки во время работы бензогенератора не могу.

АВ-10А.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

15.07.2010 в 11:22:13

Sundy написал : Главная область применения: коммутация и защита однофазных и трехфазных двигателей

В этом случае имеется ввиду питание двигателей от сети. Ток идёт, грубо говоря, по кольцу - генератор - потребитель - генератор. Поставите АВ в разрыв - ограничите максимальный ток в каждом звене этой цепи.

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

15.07.2010 в 11:32:24

Bladiclab написал : АВ-10А.

2800/220=12.72 3200/220=14.54 т.е. диапазон от номинала да максимума лежит в промежутке от 12.72 до 14.54 - оптимально 13А, 10А - зачем я тогда потратил деньги на ватты, которые не буду использовать, да и пусковые токи никто не отменял, а 16А да при продолжительной нагрузке уж точно выведут из строя генератор.

0