Эта ситуация - просчёт от застройщика и требуется сделать соответствующее тепловым параметрам наружное утепление. Зайдите на сайт Геннадия Емельянова ,там подробнее можно ознакомится с технологиями утепления http://www.wdvs.ru/news/category/technology

0
H.Guderian
H.Guderian
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Екатеринбург

Сообщений: 21

27.07.2010 в 18:35:03

А ведь можно не тратить свои деньги и время и просто написать претензию в свою управляющую компанию с описанием ситуации и тогда не Вам а ИМ придется тратится на утепление и т.д., а для Вас решение этой проблемы станет бесплатным.

Причем они обязаны не только утеплить, но и в случае необходимости и радиатор перенести (тоже абсолютно бесплатно).

0
markus007
markus007
Новичок

Регистрация: 14.08.2007

Пермь

Сообщений: 32

02.08.2010 в 19:32:59

Если бы все было так просто,то должно бы уже написал.Наш дом второй по проблемности в городе насчет плесени.Все наши проблемы явились или просчетами в проектировке или кривости рук компании застройщика.Все жалобы к компании ни к чему не привели.Скажу больше,рядом возведена вторая очередь,но ввиду кризиса или каких то других причин строительство так и не было закончено.Но люди заплатили деньги и вот в таком недосртоином жилье приходиться жить,а вокруг дома -стройка- и дыры от недостоенного подземного гаража.Я знаю одну жительницу нашего дома которая собрала море документов и материалов пытается бороться с застройщиком.А застройщик уже перевел свои активы и переоформился в другую фирму.Многие просто плюнули на это,так как для отстаивания прав и компенсации ущерба требуется много нервов,времени и средств.А посему все косяки и недочеты приходится устранять своими силами.

0
H.Guderian
H.Guderian
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Екатеринбург

Сообщений: 21

02.08.2010 в 21:27:54

Да... не повезло. С застройщиком все понятно, а управляющей компании нету что-ли? По законодательству после сдачи в эксплуатацию косяки застройщика должна разгребать управляющая компания и заставить ее сделать это не так сложно как кажется. Другое дело если у Вас ТСЖ - тогда точно придется своими силами. Искренне Вам сочувствую - это очень обидно потратить кучу денег на новую квартиру и заместо радости от приобретения получить столько проблем...

0
Vodya
Vodya
Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

03.08.2010 в 01:10:59

А как вообще с отоплением - тепла на дом дают впритык, или с лихвой? Если второй вариант, я бы забил на скалалазов-утепляльщиков, и поставил вашу новую большую батарею ближе к холодной части пола. Учитывая, что есть возможность поставить кран на перемычку - батарею "продавит" без проблем. Только в случае с задушиванием перемычки краном - обязательно озаботиться обеспечением хорошего потока через батарею! Никаких заужений, и прочих косяков. Если от стояка идут трубы 3/4 - такой же железной трубой и подключаться. Если металлопластиком - аналогом 3/4 железки будет минимум дюйм с четвертью... это я как бы намекаю, что мп не только приводит к залитию, но и вообще нафиг ;) Ставьте железную трубу, и спите спокойно.

Работа сварщика стоит примерно 3-4 тысячи за всё, включая установку двух шаровых кранов "американок" (купленных вами каэш), и батареи по уровню.

Ещё посоветовал бы не ставить на себе экспериментов, и сразу подключать по диагонали. Иначе новомодный биметалл наверняка будет заметно холоднее слева, чем справа - вода идёт по пути наименьшего сопротивления. В таком случае что 11 секций, что 211.

ПС. Себе бы я конечно сделал тёплый пол, по которому насос гонял воду, нагреваемую от стояка через малюсенький теплообменник - но это уже другие затраты :)

0
markus007
markus007
Новичок

Регистрация: 14.08.2007

Пермь

Сообщений: 32

03.08.2010 в 10:52:24

Всем привет.У нас и правда ТСЖ, так что все затраты на мне.По наставлению форумчан буду делать подводку из стальных труб.Я изначально не очень то доверял МП в отопительной системе,тем более когда под тобой еще 11 этажей.Но при покупке фитингов и всяких консультаций НИКТО даже пол слова не заикнулся и не предостерег меня от разводки МП,что косвенно убедило меня в правильности моих действий.Зимой тепла дают и правда достаточно,так что думаю простым переносом батареи влево и дело исправиться.Знать бы как правильно еще сделать разводку по диагонали

0
Vodya
Vodya
Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

03.08.2010 в 18:38:48

Вход с одной стороны радиатора, выход с другой. Углы подключения выбирайте, как удобно. Главное, чтобы по диагонали. Нормальный сварщик сам сообразит.