Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.07.2010 в 16:54:13

Поступило предписание выполнить освещение подвала детского сада напряжением 36 В. Основания такого предписания не указаны. Сейчас пытаюсь найти сам соответствующий норматив, но пока глухо. Есть ПУЭ 6.1.16, но там только местное освещение, про общее - ни слова. Помещения подвала нерабочие, доступ только для персонала. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом? P.S. Подвал - помещение повышенной опасности (ПУЭ 1.1.13)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

15.07.2010 в 17:33:09

Impuls написал : Подвал - помещение повышенной опасности

Вот Вам и основание.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

15.07.2010 в 17:55:16

Вот Вам и основание.

ПУЭ 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В

Где основание для общего освещения?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2010 в 17:57:30

Impuls написал : Подвал - помещение повышенной опасности

Или пониженное напряжение, иди разделительный трансформатор, или УЗО до 30мА ... Никаких приоритетов ПУЭ не предписывает - на выбор.