QWERTY+
QWERTY+
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Ростов

Сообщений: 98

18.07.2010 в 21:37:21

доброе время суток. Возможно ли удлинить провод ввода в дом при замене щитка, если нужно его опустить. И если возможно, то как.

0
VM
VM
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Одесса

Сообщений: 111

18.07.2010 в 22:08:57

Технически возможно, с точки зрения закона-нет. Вводный провод должен быть неразрывным и всякие скрутки-соединения до счетчика на нем не допускаются. Можно в месте, где стоял старый щиток поставить бокс с двуполюсным автоматом и опломбировать как доучетный, на клеммах автомата и произвести соединение с новым куском провода к счетчику.

0
QWERTY+
QWERTY+
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Ростов

Сообщений: 98

18.07.2010 в 22:21:53

А если наростить и заштукатурить?

0
VM
VM
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Одесса

Сообщений: 111

18.07.2010 в 22:30:59

Так обычно и делают, но это неправильно, да и соединение должно быть очень надежным, распаечную коробку нужно обязательно ставить и место запомнить. Ну и конечно чтобы работники энергосбыта не заметили...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.07.2010 в 23:06:54

QWERTY+ написал : А если наростить и заштукатурить?

Вы для себя или врагу делаете? Во первых - все места соединений проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта. Во вторых - уже ответили, это может караться материально. Обнаружить соединение не составит большого труда, даже в штукатурке, с последующим вскрытием стены и составлением акта...

0
Singer
Singer
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

19.07.2010 в 08:20:08

Что-то не совсем понимаю, каким образом можно обнаружить соединение под штукатуркой? Инспектора будут просвечивать стены приборами по наводке соседей что-ли?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2010 в 10:31:44

Singer написал : Что-то не совсем понимаю, каким образом можно обнаружить соединение под штукатуркой? Инспектора будут просвечивать стены приборами по наводке соседей что-ли?

Если учёт был на одной стене и вдруг оказался на другой, то много ли интеллекта надо, чтобы догадаться, что провода нарастили?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.07.2010 в 11:18:47

Singer написал : Что-то не совсем понимаю, каким образом можно обнаружить соединение под штукатуркой? Инспектора будут просвечивать стены приборами по наводке соседей что-ли?

Современные приборы позволяют найти неоднородность кабеля и отпайки от него даже в грунте, на глубине около 2х метров. Как, в прочем, и пластиковые газопропроводы, на которых вообще нет потенциала. Газовиков сейчас - здорово оснастили. Да и в энергосбыте найдут "миноискатель", что-то типа "Сонэл". На вводе в дом - провод старый, а в щитке на счетчике - новый. И не надо "пинкертона", искать будут - "левую" отпайку! Я, так понимаю, дом не новый, коль ремонт затеяли. Так, и замените старье, пока есть возможность. А, что у Вас проложено, к стати?

0
QWERTY+
QWERTY+
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Ростов

Сообщений: 98

19.07.2010 в 12:05:22

ВВод в дом на 2-м этаже. Сразу стоит опечатанный автомат. Потом медный провод на 1-й этаж к счетчику. проводка вся была сделана из медного провода 2,5 мм, но переделываем все под себя. Дому 8 лет. Меняем счетчик и ставим новый ящик с новой начинкой, но ящик хотелось бы расположить ниже на 40-50 см. Никто у меня искать ничего не будет. Я сам устанавливаю все, подключаю счетчик и электрик опечатывает его. Провод к счетчику менять возможности нет-сделан ремонт на 2 этаже. Самый лучший вариант, обговорить вопрос с электриком, объяснить ситуацию, поставить коробку и заштукатурить ее.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

19.07.2010 в 12:09:47

QWERTY+ написал : Самый лучший вариант, обговорить вопрос с электриком, объяснить ситуацию, поставить коробку и заштукатурить ее.

Это наихудший вариант - шантаж и душа не на месте. Не надо электрику ничего знать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.07.2010 в 12:14:35

QWERTY+ написал : ВВод в дом на 2-м этаже. Сразу стоит опечатанный автомат. Потом медный провод на 1-й этаж к счетчику. проводка вся была сделана из медного провода 2,5 мм, но переделываем все под себя. Дому 8 лет. Меняем счетчик и ставим новый ящик с новой начинкой, но ящик хотелось бы расположить ниже на 40-50 см. Никто у меня искать ничего не будет. Я сам устанавливаю все, подключаю счетчик и электрик опечатывает его. Провод к счетчику менять возможности нет-сделан ремонт на 2 этаже.

Пожалуйста конкретизируйте: 1.Номинал вводного автомата. 2.Марку проложенного провода.

QWERTY+ написал : Самый лучший вариант, обговорить вопрос с электриком, объяснить ситуацию, поставить коробку и заштукатурить ее.

Вы ведь уже всё решили...

0