20.07.2010 в 13:55:46
Простите за ламерский вопрос. Купил датчик движения, инструкции на русском нет. Схема подключения похожа на эту:
В розетке(включателе) коридора два провода, фаза и ноль. Что, простите, куда совать? По схеме провода три, а у меня два...
20.07.2010 в 14:14:06
Если есть возможность удобнее к распредкоробке подключить. N- общий для датчика и лампы
20.07.2010 в 14:28:26
В коробке выключателя фаза и выход на лампу. Надо провести ноль в неё. Над выключателем может быть распределительная коробка - оттуда и возьмите.
20.07.2010 в 14:45:38
Ноль есть чуть ниже, в розетке под выключателем. Оттуда можно провести?
20.07.2010 в 14:47:40
Лучше всего.
20.07.2010 в 14:52:12
Спасибо большое за советы! Пойду подключать
20.07.2010 в 20:59:43
OrelS написал : Спасибо большое за советы! Пойду подключать
Прошло шесть часов.Чую, насоветовали...
20.07.2010 в 21:17:28
Rodnoi написал : Прошло шесть часов.Чую, насоветовали...
Прогон соседей мимо датчика и обсуждения дива.
20.07.2010 в 23:37:29
Rodnoi написал : Прошло шесть часов.Чую, насоветовали...
:)))))))))))))))))))))) От души посмеялся :)))))
Да нет, все в порядке и работает. Еще раз огромное спасибо за ликбез!
21.07.2010 в 06:26:51
OrelS написал : :)))))))))))))))))))))) От души посмеялся :)))))
Да нет, все в порядке и работает. Еще раз огромное спасибо за ликбез!
А могло и не повезти. Никто даже не поинтересовался у вас освещение и розетки на одном автомате/УЗО висят или на разных...
02.08.2010 в 19:36:51
нет возможности подключить отдельно УЗО на линию освещения и розеток как поступить?