Аватар пользователя
dimettry

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Москва

Сообщений: 63

21.07.2010 в 11:26:31

Хочу подключить трансформатор для мебельных светильников (20w, 12v , 8шт), так как никогда раньше не подключал есть сомнения. подскажите правильно ли я понял схему: 1- с той стороны где два контакта подключаем 220v фазу, и ноль неважно что куда? 2- со стороны где шесть контактов подключаем в первые три фазу во вторые три ноль, и неважно с какой стороны фаза, а с какой ноль?

есть еще пара вопросов: 3- можно ли для подключения мебельных светильников использовать одножильный 1.5мм провод, так как он уже есть? 4- можно ли использовать параллельное соединение, а не тянуть к трансформатору все провода , к тому же трех все равно не хватит?

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.07.2010 в 11:58:25

  1. не важно
  2. в соответствии с рисунком на коробочке.
  3. всё зависит от длины линии, этим определяется сечение провода
  4. можно, но при этом может наблюдаться разнояркое свечение ламп.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
dimettry

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Москва

Сообщений: 63

21.07.2010 в 12:16:38

Извините схему то прикрепить забыл. сейчас добавил. Длинна от трансформатора по 1метр в одну сторону и 2 в другую. А как же правильно подключить чтобы минимизировать разнояркое свечение если конечно не покупать еще трансформаторы?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2010 в 14:55:47

dimettry написал : как же правильно подключить чтобы минимизировать разнояркое свечение если конечно не покупать еще трансформаторы?

Использовать для подключения всех светильников провода одинаковой длины.

0
Аватар пользователя
dimettry

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Москва

Сообщений: 63

21.07.2010 в 15:01:32

to avmal

а по поводу пункта 2 я правильно понял схему три на ноль и три на фазу ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2010 в 15:28:08

dimettry написал : по поводу пункта 2 я правильно понял схему три на ноль и три на фазу ?

Поняли может и правильно, но факт констатируете не совсем верно - там нет ни фаз, ни нулей. Просто подключаете один провод от светильника на одну из первых трёх клемм ( скажем, левых ), а второй на одну из других трёх ( правых ).

0
Аватар пользователя
dimettry

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Москва

Сообщений: 63

21.07.2010 в 16:44:05

большое вам всем спасибо за помощь

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу