BigOwl
BigOwl
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

21.07.2010 в 13:25:21

Slavka.sav написал : Посмотрите сколько проводов прикручены к этому автомату, может кто по ошибке подключился

Посмотрю... А если окажется, например, 2 провода, то можно будет понять, какой из них к какой квартире идет?

0
BigOwl
BigOwl
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

21.07.2010 в 13:26:33

Bladiclab написал : Можно фото эл. щита на площадке?

Фото выложу, только там такое нагромождение проводов, что вряд ли что видно будет.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.07.2010 в 13:45:52

Ну лучший вариант поговорить с соседями и отключив автомат узнать у кого пропал свет или не работают розетки или все вместе. А так отверните пробку, отверните все провода что там есть и подсоединяя смотрите какие влияют на вашу квартиру. Делать все надо осторожно! Предварительно отключив бытовую технику

0
BigOwl
BigOwl
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

21.07.2010 в 13:56:05

Slavka.sav написал : А так отверните пробку, отверните все провода что там есть и подсоединяя смотрите какие влияют на вашу квартиру

Спасибо за совет, Slavka.sav, попробую.

Slavka.sav написал : Делать все надо осторожно!

А "осторожно" в каком смысле? Чего я там своими неопытными руками могу набедокурить?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.07.2010 в 14:03:31

Ну если руки совсем неопытные то лучше не лезть!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.07.2010 в 14:22:47

Slavka.sav написал : А так отверните пробку, отверните все провода что там есть и подсоединяя смотрите какие влияют на вашу квартиру

Один маленький момент, вывернув пробку в эт. щите свободно ковыряйтесь в квартирном. А свободно ковыряться в эт. щите надо в ВРУ отключать.

Slavka.sav написал : Делать все надо осторожно!

Надо не делать а не лезть!!!

0
BigOwl
BigOwl
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

21.07.2010 в 14:34:02

Slavka.sav написал : Ну если руки совсем неопытные то лучше не лезть!

Честно говоря, - совсем :-(

Bladiclab написал : Один маленький момент, вывернув пробку в эт. щите свободно ковыряйтесь в квартирном. А свободно ковыряться в эт. щите надо в ВРУ отключать.

Bladiclab написал : Надо не делать а не лезть!!!

Ну а вообще-то куда полагается обращаться, если я обнаружу 2 провода, прикрученных к нашему автомату?
И что я в принципе имею право сам делать в подъездном щитке? Ну хотя бы купить точно такой же автомат, но новый, и вкрутить его вместо старого можно ведь наверное? :-)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.07.2010 в 14:49:29

BigOwl написал : 1 наш автомат (который так же, как пробки вкручивается)

Очень интересный момент (не понял).

BigOwl написал : Ну а вообще-то куда полагается обращаться, если я обнаружу 2 провода, прикрученных к нашему автомату?

В обслуживающею организацию для проверки правильности подключения. Они обязаны отреагировать и проверить.

BigOwl написал : И что я в принципе имею право сам делать в подъездном щитке? Ну хотя бы купить точно такой же автомат, но новый, и вкрутить его вместо старого можно ведь наверное? :-)

Без визуального осмотра трудно что то советовать.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.07.2010 в 14:52:19

В эт. щите квартиросъемщик может только производить включение и выключение электрооборудования квартиры (АВ, пробки).

0
BigOwl
BigOwl
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 405

21.07.2010 в 15:09:21

Bladiclab написал : Очень интересный момент (не понял).

Ну я имел в виду, что у нас не современный автомат, который рычажком включается/выключается (вверх/вниз), а такой, который как "одноразовая пробка" в патрон вкручивается, но у него две кнопки есть: белая (вкл.) и красная (выкл.) Не знаю, как это все по научному называется :-)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.07.2010 в 15:15:58

Это я тормознул (жара дает свое), называется автоматическая пробка. Хотелось бы увидеть внутрянку эт. щита. Чем старее дом тем специфически апгрейд делать (капиталки скорее всего не было).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.