aktsent
aktsent
Новичок

Регистрация: 11.02.2009

Черкассы

Сообщений: 38

21.07.2010 в 13:23:08

Вопрос: Каким устройством можно минимизировать импульсные помехи в загородном доме? Ввод с ВЛ 0,4кВ 25кВт, ТП метрах в 100 от дома, U ниже 215В пока:) не опускалось. Пробывал 3-х фазные стабилизаторы как с сервоприводом так и симисторные - "мигание" от сварки соседей ламп накаливания они не убирают. У свояка от такого "мигания" электронный блок в стиралке накрылся и стабилизатор стоял - в бесплатном ремонте ему отказали, все претензии к электросетям...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.07.2010 в 10:09:09

aktsent написал : стабилизаторы как с сервоприводом

Это убойный девайс. При зажигании дуги сварщиком напряжение резко падает, сервопривод отрабатывает это падение, но при отрыве дуги неопытным сварщиком напряжение так же резко скачет вверх, сервопривод не успевает сбросить вольтодобавку в итоге напряжение зашкаливает - вот и результат. Да сам стабилизатор долго не протянет в таком режиме. Надо после такого стабилизатора ставить "отключалку" по напряжению либо искать стаб со встроенной защитой выхода.

0
aktsent
aktsent
Новичок

Регистрация: 11.02.2009

Черкассы

Сообщений: 38

22.07.2010 в 13:35:48

ppkvin написал : Надо после такого стабилизатора ставить "отключалку" по напряжению

Такой девайс конечно же стоит:) Стоит так же ИЕКовская молнезащита ОПС1-B и ОПС1-С, но там варистор начинает "работать" от 600V... Как вариант думал поставить 3-х фазный On-line ИБП, но как узнал его цену - жаба задавила:) Может есть более дешевый вариант???

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

23.07.2010 в 09:02:28

aktsent написал : Может есть более дешевый вариант???

Самый дешевый - автотрансформатор без регулировки, делается из обычного транформатора 220\36 или 220\42 вольт. Вторичную обмотку включаете последовательно с первичной, при входном напряжении 180 вольт на выходе 220. Мощность тр-ра в 4-5 раз меньше мощности нагрузки. Это если постоянно пониженное напряжение. Опять же на выходе - реле напряжения.

0
aktsent
aktsent
Новичок

Регистрация: 11.02.2009

Черкассы

Сообщений: 38

23.07.2010 в 15:06:50

ppkvin написал : Самый дешевый - автотрансформатор без регулировки

Для импульсных помех не подойдет:) Нашел решение - On-line ИБП, который может работать без подключенных батарей как стабилизатор напряжения http://luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,171/category_id,33/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

23.07.2010 в 15:39:25

А вот уже и топик стартер даёт советы. :)

0
aktsent
aktsent
Новичок

Регистрация: 11.02.2009

Черкассы

Сообщений: 38

23.07.2010 в 15:46:40

tvmaster написал : А вот уже и топик стартер даёт советы.

А что делать, проблема есть, а советов минимум - вот и изучаю вопрос сам:) Может кому-то еще пригодится...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.