lala4ug
lala4ug
Новичок

Регистрация: 25.06.2010

Москва

Сообщений: 9

21.07.2010 в 19:07:23

Можно ли использовать данную схему? Зеленый цвет - электроплита кабель 3*4 уже проложен. Красный провод это провод идущий на все розетки в квартире, на кухне несет цель "спонтанных" подключений в виде миксера, радио и тп. Синий провод несет "постоянную" кухонную нагрузку в виде двух холодильников, элетрочайника 2КВт, микроволновки и телевизора. Разводится будет в нише в распредкоробке через ваго 0862. Какие замечания?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2010 в 19:19:24

lala4ug написал : Какие замечания?

3х3,5 кабеля не бывает. Для плиты минимальное сечение 6 квадратов. Зачем после диффавтоматов стоят автоматы? Откуда взяты номиналы диффавтоматов 25А и 40А.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.07.2010 в 19:21:21

Сечения всех проводов, какие автоматы и прочие подробности

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.07.2010 в 19:29:26

lala4ug написал : Красный провод это провод идущий на все розетки в квартире, на кухне несет цель "спонтанных" подключений в виде миксера, радио и тп. Синий провод несет "постоянную" кухонную нагрузку в виде двух холодильников, элетрочайника 2КВт, микроволновки и телевизора.

Обычно синий это ноль, желто-зеленый - "земля", другой (красный, белый, какой есть) это фаза. А зеленый у вас это свет? Все 3 идут на потолок это что значит? Ваша схема непонятна, синий идет минуя общий диф автомат квартиры, напутано как то.

Начните с того, что кабель 3 жилы идет от счетчика например. Далее эти 3 жилы надо тянуть везде. Это изображается схематично. Как то так начните, пример http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=150030&d=1278816502 вот еще http://www.mastercity.ru/showthread.php?111834-%CF%EE%EC%EE%E3%E8%F2%E5-%F7%E0%E9%ED%E8%EA%F32.-%C4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%FB%E9-%E4%EE%EC-%E2-%E4%E5%F0%E5%E2%ED%E5 и вот http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=146732&d=1277156982

0
lala4ug
lala4ug
Новичок

Регистрация: 25.06.2010

Москва

Сообщений: 9

21.07.2010 в 19:42:48

Провод покупал года 3 назад, NYM, сечение на вид больше чем 2,5 , но конечно меньше 4 , будем считать что все же 2,5 квадрата. Автоматы BBK. Номинал дифавтомата 40А на входе равен родному автомату на входе в квартиру, на нем запитано освещение и розетки в квартире через свои однополюсные автоматы. Провод приходит на дифавтомат 40А 6мм потом расходится через рейки на 4мм свет (16А) и на 4мм розетки (20А), далее все через клемники на свет 2-2,5мм и розетки 3-2,5мм. Дифавтомат на выделенную кухонную линию взять на абум, поэтому и спрашиваю, расписал нагрузку и клемник с ограничением 20А.

0
lala4ug
lala4ug
Новичок

Регистрация: 25.06.2010

Москва

Сообщений: 9

21.07.2010 в 19:46:42

ink_mast

Цветом выделены не одножильные проводники, а трехжильный кабель целиком, схематично

На электроплиту (духовой шкаф и варочная панель, общая около 6Квт) кабель проложен 3-4мм медью и это не исправить, будет сидеть на автомате. Для 6Квт хватате 4мм.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.07.2010 в 19:48:53

lala4ug написал : Дифавтомат на выделенную кухонную линию взять на абум, поэтому и спрашиваю, расписал нагрузку и клемник с ограничением 20А.

Если все сводится к выбору диф автомата, то это зависит от сечения кабеля. Если сечение 2,5 кв.мм и это на розетки, то диф на 16А, если 4мм, то 20А. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67108&d=1235913565 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.07.2010 в 19:49:52

lala4ug написал : а трехжильный кабель целиком, схематично

Вот и не понятно на потолок и под пол почему они все идут? Это у вас вид кухни сверху что ли?:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2010 в 20:09:43

lala4ug написал : Провод покупал года 3 назад, NYM, сечение на вид больше чем 2,5 , но конечно меньше 4

Если это NYM, то на его оболочке написано и название, и сечение, и дата выпуска, и производитель ... Если всего этого нет, то его лучше выкинуть.

0
lala4ug
lala4ug
Новичок

Регистрация: 25.06.2010

Москва

Сообщений: 9

21.07.2010 в 20:34:01

кабель подписан, нум 3-2,5 2007 год , производителя не разберу РОЖС или чтото типа того

вот схема, все автоматы монтируются в этажном щите. Соединяется все через гребенку и нулевую шину. Возможно ли последовательная установка дифавтоматов?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2010 в 20:54:25

lala4ug написал : Возможно ли последовательная установка дифавтоматов?

Зачем и почему именно диффавтоматы, а не УЗО? 20А 10мА вы уже нашли? А потом, почем на освещение-то 2,5 квадрата? Не в любой светильник вы их зарядите.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу