Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

23.07.2010 в 11:35:21

Схема в общем виде представлена на рисунке - два этажных щита на лесничных клетках. Проблема с следующем: Блок питания замка стоит уже года два и проблем не возникало. При включении в розетку перфоратора, в квартире 2 этажа выбивает УЗО. Есть одна условность в приведенной схеме - не знаю, от какой линии (L1,L2 или L3) питается розетка. Посмотрел УЗО - подключено правильно. Лечение проблемы заключилось в следующем - перебросил фазный провод розетки на другую линию и выбивать перестало. Понимаю, что как-то связано с током потребления перфоратора, он довольно-таки мощный. А 500 вт. дрель тоже работает нормально и не выбивает. Какие варианты могут быть у этой причины?

0
Вложение
KapLena
KapLena
Новичок

Регистрация: 23.07.2010

Киев

Сообщений: 6

23.07.2010 в 12:35:06

Не совсем понятно что вы перебрасывали "перебросил фазный провод розетки на другую линию"? Вы перебрасывали входящую фазу щитка перед УЗО, или просто переключились на другую розетку, которая стоит после щитка с УЗО? Ну а вообще причины могут быть такие: 1) утечка на вас через перфоратор (если дряной перфоратор) - утечку, достаточную для срабатывания УЗО вы не почувсвуете даже если она есть. 2) У вас на схеме нет заземления нейтрали - т.е. очень часто если линии проводов от трансформатора к вашему дому достатчно длинные возникает сопротивление между PE и N, хотя этого быть не должно для нормальной работы УЗО. Для устранения этого перед вводным в дом щитком делают выравнивание потенциалов PE и N, ну просто соединяют их вместе, но только перед УЗО!!!!! 3) если у вас старый трансформатор от которого запитан дом или он несимметрично нагружен, или он перегружен (посмотрите одинаково-ли напряжение на всех фазах) бывает перекос фаз на трансформаторе. А если к этому добавить еще и большое сопротивление между PE и N, а плюс еще и мощность перфоратора, то возникает напряжение между PE и N (можете померять для интереса при разных нагрузках). А если внутри вашего перфоратора PE и N соединены или как-то прозваниваются - то точно выбьет УЗО. 4) А еще попробуйте просто перевернуть вилку перфоратора в розетке (если у вас 3-х контактная розетка). Если перестанет выбивать - причина в утечке внутри перфоратора.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.07.2010 в 12:53:02

Kis написал : Какие варианты могут быть у этой причины?

Согласно вашей схемы причину вы устранили.

Kis написал : перебросил фазный провод розетки на другую линию

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

23.07.2010 в 15:23:30

KapLena написал : Не совсем понятно что вы перебрасывали "перебросил фазный провод розетки на другую линию"? Вы перебрасывали входящую фазу щитка перед УЗО, или просто переключились на другую розетку, которая стоит после щитка с УЗО?

Может я не совсем понятно нарисовал, но вроде нормально. Первый щит (вверху рисунка) - это этажный щит на втором этаже. Там есть квартиры, запитаны каждая через УЗО. Я нахожусь на первом этаже, в таком же подъездном щите, где запитана через обычную (не L,N,PE) розетку блок питания кодового замка. Никакого УЗо там нет. УЗО срабатывает на втором этаже, в одной из квартир. Срабатывает, когда включаю перфоратор в ту розетку на первом этаже вместо кодового замка. Дальше все по тексту.
Просто не могу сообразить где искать причину. То, что при перекидывани провода розетки на другую фазу отключения прекратились - это не устранило самой причины. Ведь такого быть не должно в принципе.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.07.2010 в 17:27:01

Kis написал : Ведь такого быть не должно в принципе.

Да, либо схема не верна.
Если бы вы включили перф в квартире 1го этажа(то же самое что и в розетку кодового замка), то результат был бы такой же, узо сработало. Вы уверены, что срабатывание узо было не совпадение? узо исправное? Если перф включить в той квартире узо срабатывает?

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

23.07.2010 в 17:36:23

Единственное, что можно предположить- сильная помеха от перфоратора, приводящая к срабатыванию УЗО.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.07.2010 в 00:39:42

KapLena написал : возникает сопротивление между PE и N, хотя этого быть не должно для нормальной работы УЗО. Для устранения этого перед вводным в дом щитком делают выравнивание потенциалов PE и N, ну просто соединяют их вместе

Категорически запрещено.

KapLena написал : возникает напряжение между PE и N (можете померять для интереса при разных нагрузках).

Разность поенциалов между N и РЕ есть практически всегда.

KapLena написал : А если внутри вашего перфоратора PE и N соединены или как-то прозваниваются

Это называется пробой на корпус.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.07.2010 в 08:43:41

avmal написал : Цитата Сообщение от KapLena А если внутри вашего перфоратора PE и N соединены или как-то прозваниваются Это называется пробой на корпус.

На перфах штепсель-вилка без заземляющего контакта, о каком " PE и N соединены" идет речь?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2010 в 12:13:01

Всем добрый день. Обращаюсь за советом. Имеется: УЗО (40А), автомат (25А) и 3 автомата (по 16А). В какой последовательности их ставить? Почему?

P.S. Ставлю УЗО на дачу. Тяну от столба. На столбе (25А). Вот и думаю как их правильно распределить.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

25.07.2010 в 12:19:20

storm21 написал :

У вас всего четыре варианта, все зависит от вашего желания, какие линии защитить УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2010 в 13:15:18

Поясните пожалуйста

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу