Главный энергетик написал предписание: "Во влажных помещениях при условии поддержания температурного режима до +5 градусов создаються условия выпадения точки росы. По-этому в ПЭЭП прописано подключение кабелей к выключателей и розеткам выполнять снизу. Монтаж выключателей выполнен с нарушением этого требования." В подвале установлены выключатели IP44, подключены кабеля сверху. Правомерно ли это предписание? Нигде не нашёл такого ни в пуэ, ни в ПТЭЭП.

0
Аватар пользователя
Димм

Местный

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

27.07.2010 в 18:16:28

10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой. Или менять условия среды в помещении.

0
Аватар пользователя
Bleid

Местный

Регистрация: 17.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

27.07.2010 в 18:54:54

Выключатели по спецификации, в местах обозначенных проэктом. В ИТП выключатели внутри, В водомерном узле внутри. Но парадокс Ящик с трансформатором мощ 0,25кВА, 220/36В IP31

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.07.2010 в 11:12:32

Bleid написал : Нигде не нашёл такого ни в пуэ, ни в ПТЭЭП.

И не найдете.

Bleid написал : Правомерно ли это предписание?

Нет, не правомерно. По скольку исполнение арматуры соответствует условиям среды:

Bleid написал : В подвале установлены выключатели IP44, подключены кабеля сверху.

И согласно ТД завода изготовителя.

Bleid написал : По-этому в ПЭЭП прописано подключение кабелей к выключателей и розеткам выполнять снизу. Монтаж выключателей выполнен с нарушением этого требования."

Пункт пусть назовет, иначе - это его личные хотелки. Основанные на картинках, из старых электромонтажных учебников... Хотя, как эксплуататор - он в чем-то и прав. Ведь вода течет сверху вниз и действительно ввод снизу надежнее. Промажьте вводы силиконом, пусть успокоится.

0
Аватар пользователя
Bleid

Местный

Регистрация: 17.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

28.07.2010 в 13:30:18

Спасибо! Я так и думал, но вдруг какие-то изменения новые!?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.07.2010 в 18:54:03

Bleid написал : Я так и думал, но вдруг какие-то изменения новые!?

Это и есть- изменения. Только наоборот и им лет двадцать... Старые советские, круглые, карболитовые, с резьбовыми сальниками выключатели и розетки (марку точно не вспомню) предписывалось устанавливать, в особо сырых помещениях и наружных эл. установках - сальником вниз, либо дополнительно герметизировать ввод составом УС-5 (этакий электромонтажный пластилин :)). В противном случае, они быстро превращались в аквариум. Такая вот, конструктивная особенность. Современные белорусские розетки IP44, к примеру, имеют отверстия в основании корпуса и там-же стрелочку с надписью "низ", а резиновые уплотнители у них со всех четырех сторон. Про плотное прилегание уплотнителей к оболочке кабеля не забудьте. В общем,- смотрите документацию завода изготовителя, на электроустановочные изделия. А то заставят НСП02 (желуди) наоборот цеплять, ведь у них ввод то же сверху.