27.07.2010 в 15:21:00
Главный энергетик написал предписание: "Во влажных помещениях при условии поддержания температурного режима до +5 градусов создаються условия выпадения точки росы. По-этому в ПЭЭП прописано подключение кабелей к выключателей и розеткам выполнять снизу. Монтаж выключателей выполнен с нарушением этого требования." В подвале установлены выключатели IP44, подключены кабеля сверху. Правомерно ли это предписание? Нигде не нашёл такого ни в пуэ, ни в ПТЭЭП.
27.07.2010 в 18:16:28
10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой. Или менять условия среды в помещении.
27.07.2010 в 18:54:54
Выключатели по спецификации, в местах обозначенных проэктом. В ИТП выключатели внутри, В водомерном узле внутри. Но парадокс Ящик с трансформатором мощ 0,25кВА, 220/36В IP31
28.07.2010 в 11:12:32
Bleid написал : Нигде не нашёл такого ни в пуэ, ни в ПТЭЭП.
И не найдете.
Bleid написал : Правомерно ли это предписание?
Нет, не правомерно. По скольку исполнение арматуры соответствует условиям среды:
Bleid написал : В подвале установлены выключатели IP44, подключены кабеля сверху.
И согласно ТД завода изготовителя.
Bleid написал : По-этому в ПЭЭП прописано подключение кабелей к выключателей и розеткам выполнять снизу. Монтаж выключателей выполнен с нарушением этого требования."
Пункт пусть назовет, иначе - это его личные хотелки. Основанные на картинках, из старых электромонтажных учебников... Хотя, как эксплуататор - он в чем-то и прав. Ведь вода течет сверху вниз и действительно ввод снизу надежнее. Промажьте вводы силиконом, пусть успокоится.
28.07.2010 в 13:30:18
Спасибо! Я так и думал, но вдруг какие-то изменения новые!?
28.07.2010 в 18:54:03
Bleid написал : Я так и думал, но вдруг какие-то изменения новые!?
Это и есть- изменения. Только наоборот и им лет двадцать... Старые советские, круглые, карболитовые, с резьбовыми сальниками выключатели и розетки (марку точно не вспомню) предписывалось устанавливать, в особо сырых помещениях и наружных эл. установках - сальником вниз, либо дополнительно герметизировать ввод составом УС-5 (этакий электромонтажный пластилин :)). В противном случае, они быстро превращались в аквариум. Такая вот, конструктивная особенность. Современные белорусские розетки IP44, к примеру, имеют отверстия в основании корпуса и там-же стрелочку с надписью "низ", а резиновые уплотнители у них со всех четырех сторон. Про плотное прилегание уплотнителей к оболочке кабеля не забудьте. В общем,- смотрите документацию завода изготовителя, на электроустановочные изделия. А то заставят НСП02 (желуди) наоборот цеплять, ведь у них ввод то же сверху.