sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

28.07.2010 в 16:47:57

Конишуа. В подвале транс 220В-24В, проводку делаю в м.трубах, возник вопрос о допустимости прокладки высокой и низкой стороны в 1 трубе(чёб не городить несколько рядов труб, для 3 ламп и выключателя). Можно? Низя? Кто что знает(думает) по этому вопросу?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

28.07.2010 в 17:19:07

Ну в радиоаппаратуре часто идут в жгуте провода с разным напряжением, током, частотой и ничего все работает.

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

28.07.2010 в 17:58:00

2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п.5 и в 6.1.16, п.1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

28.07.2010 в 20:24:59

Димм написал : Димм

Спасибо:applause:. Чё-то, где-то помнил, да лень ПУЭ открывать :o .

0