Hi всем! Помогите, кто сталкивался! Короче - есть офисные помещения. розетки и свет разделены по группам - правое, левое "крылья", центр и бухгалтерия (с маленькой серверной. Свет висит на автоматах 16А, а розетки на Астро-Узо 30 мА. Короче сдано заказчику - все нормально работает. Через примерно полгода появился у них такой вопрос! На "бухгалтерской" линии начинает выбивать УЗО. Причем выбивает - раз на раз не приходится. Может и несколько дней проработать, а может и раз в день выбивать. Причем после выбивания сразу можно включить и нормально продолжает работать. Нет никакой закономерности в отключениях. Искрения в щитке нет, затянуто все на "ура". Из нагрузки только техника офисная, как они меня заверили - нет ни чайников, ни обогревателей. Только все рабочее - шредеры, компы и прочая.
Для исключения брака УЗО я поменял УЗО местами с соседних линий! То же самое - через день выбило! Узо не греется, не "дребезжит". У меня остается только один вариант - где-то по току суммарной утечки срабатывает или искрение где-то на контактах "пилотов" есть. Возможно какой-то из блоков компов просаживает. Но почему нет закономерности?!:eek: Еще стоят
ИБП на компах. Но по схемной реализации (я думаю) они не должны влиять! Помогите, кто чем может! Мегометра нет! Как выявить "паршивую овцу"?

0
TeR
TeR
Новичок

Регистрация: 19.07.2010

Москва

Сообщений: 81

29.07.2010 в 16:05:01

Отключается действительно по суммарному току утечки. Нужно разбивать группу на более мелкие и потом локализовать виновников. Может статься так, что разбив проблемную группу на 2, проблема будет решена. Ищите удобную распайку, тяните к ней вторую ветку и подключайте ее к отдельному УЗО. Но вероятность отключения именно по суммарному току утечки не велика. Скорее всего, действительно проблемный пилот или БП компьютера... Поменяйте местами пилоты из одной группы розеток в другую. Если УЩО отключаться будет другое - значит точно пилоты. Если то же - значит искать компьютеры. Компьютеры так просто местами не поменяешь. Можно взять УЗО на 10ма, и переставлять его на другую группу с каждым отключением УЗО в щитке... Может и годы пройдут но в конце концов виновника всетаки поймаете. И, естественно, проводочку мегометром можно бы было и проверить, мало ли где кабель бракованный попался и "подгорает"...

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

01.08.2010 в 08:13:05

TeR написал : БП компьютера.

  • 100 ...