02.08.2010 в 16:05:50
Может автомат произ-во *ЭК С10, 2-х полюсник (китай) при выключении вручную под нагрузкой создать дугу или другое, приводящее к перегоранию вблизи этого автомата лампочек накаливания и сгоранию предохранителей устройств вместе с устройствами (полное выгорание цепей)?
02.08.2010 в 16:10:50
Ну если обычные выключатели не создают такой дуги, почему автомат должен создавать
02.08.2010 в 16:17:33
Там есть дугогасительная камера, для начала...
02.08.2010 в 16:22:47
AlexMax написал : Там есть дугогасительная камера, для начала...
Хорошо, допустим, контакты катушки реле, подключенные на контакты автомата могут вызвать бросок тока при размыкании контактов АВ?
02.08.2010 в 16:37:40
msi20021 написал : Хорошо, допустим, контакты катушки реле, подключенные на контакты автомата могут вызвать бросок тока при размыкании контактов АВ?
Сам отвечу: да может (высокое напряжение самоиндукции).
Производитель *ЭК С10, 2-х полюсник (китай) оправдан. Пока.
Вопрос: как расчитать RC фильтр для катушки реле?
02.08.2010 в 17:08:04
Не морочьте людям голову. Если Вы собираетесь применять RC фильтр, то по определению, ток самоиндукции не может быть очень велик и не окажет никакого влияния на другие цепи. Единственное, могут возникнуть помехи, но от этого должна быть защита и у других потребителей. по поводу фильтра - если это не стеб, зайдите на домашнюю страничку аудиокиллера. Там есть отдельная статья на эту тему
02.08.2010 в 17:17:09
AlexMax написал : Не морочьте людям голову.
И не думаю. Пытаюсь разобраться в вопросе: почему при ручном (штатном) размыкании контактов АВ (хар-ки см. выше), на контактах которого висит катушка реле возник всплеск, который сжег предохранители устройств вместе с их цепями, а также лампы накаливания, (энергосберегайки не пострадали)?
02.08.2010 в 17:28:50
Ну а при чем здесь автоматы? Я как то обычным выключателем выключил 4 лампы дневного света которые с дроселями и у меня мост диодный сгорел
02.08.2010 в 17:51:20
Slavka.sav написал : Ну а при чем здесь автоматы?
Уже писал выше что автомат пока оправдан.
Есть действие: размыкание контактов АВ вручную в штатном режиме (без КЗ) Есть следствие: сгорание приборов с предохранителями и ламп накаливания
НЕТ ПРИЧИНЫ: только догадки (нет дугогасящей камеры или она фигово реализована в АВ (т.к. дешевый АВ), токи самоиндукции катушки реле, еще что-то).
Меня интересует ПРИЧИНА, чтобы другими подобными ДЕЙСТВИЯМИ не вызывать повторные СЛЕДСТВИЯ.
Итак, есть мысли из-за чего возник всплеск? (параметры э/э были в норме)
02.08.2010 в 18:07:53
Самоиндукция, скорее всего. Может ещё что включено было индуктивное?
02.08.2010 в 18:09:48
Всплеск скорее от катушек, дросселей
02.08.2010 в 18:12:45
Обмотки двигателей...
02.08.2010 в 18:16:50
sanykrimea написал : Самоиндукция
Slavka.sav написал : Всплеск скорее от катушек, дросселей
Понятно. Спасибо. Были включены: катушка реле 1 шт, блоки питания 220в->12в 1 шт 350 вт, лампы накаливания 3 шт по 60 вт, люминесцентные лампы 1 шт 30 вт, энергосберегайка (люминесц) 1 шт 15 вт. Теперь следующий вопрос: погасить всплески можно? (RC фильтр или что-то другое?)
02.08.2010 в 18:41:20
Ну обычно фильтры , как правило просто конденсатор ставится уже в самом приборе (дрель, ЛДС, трансформатор импульсные блоки питания и прочие), а подходят ли для этого УЗИПы незнаю, ни разу не ставил, может кто разъяснит
02.08.2010 в 21:48:32
msi20021 написал : Теперь следующий вопрос: погасить всплески можно? (RC фильтр или что-то другое?)
Вы слушаете кого-нибудь кроме себя? Я уже выше писал:
AlexMax написал : по поводу фильтра - если это не стеб, зайдите на домашнюю страничку аудиокиллера. Там есть отдельная статья на эту тему
Зачем задавать вопросы, если Вы не удосуживаетесь читать ответы?
Вот прямая ссылка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу