Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

02.08.2010 в 16:05:50

Может автомат произ-во *ЭК С10, 2-х полюсник (китай) при выключении вручную под нагрузкой создать дугу или другое, приводящее к перегоранию вблизи этого автомата лампочек накаливания и сгоранию предохранителей устройств вместе с устройствами (полное выгорание цепей)?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.08.2010 в 16:10:50

Ну если обычные выключатели не создают такой дуги, почему автомат должен создавать

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

02.08.2010 в 16:17:33

Там есть дугогасительная камера, для начала...

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

02.08.2010 в 16:22:47

AlexMax написал : Там есть дугогасительная камера, для начала...

Хорошо, допустим, контакты катушки реле, подключенные на контакты автомата могут вызвать бросок тока при размыкании контактов АВ?

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

02.08.2010 в 16:37:40

msi20021 написал : Хорошо, допустим, контакты катушки реле, подключенные на контакты автомата могут вызвать бросок тока при размыкании контактов АВ?

Сам отвечу: да может (высокое напряжение самоиндукции).

Производитель *ЭК С10, 2-х полюсник (китай) оправдан. Пока.

Вопрос: как расчитать RC фильтр для катушки реле?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

02.08.2010 в 17:08:04

Не морочьте людям голову. Если Вы собираетесь применять RC фильтр, то по определению, ток самоиндукции не может быть очень велик и не окажет никакого влияния на другие цепи. Единственное, могут возникнуть помехи, но от этого должна быть защита и у других потребителей. по поводу фильтра - если это не стеб, зайдите на домашнюю страничку аудиокиллера. Там есть отдельная статья на эту тему

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

02.08.2010 в 17:17:09

AlexMax написал : Не морочьте людям голову.

И не думаю. Пытаюсь разобраться в вопросе: почему при ручном (штатном) размыкании контактов АВ (хар-ки см. выше), на контактах которого висит катушка реле возник всплеск, который сжег предохранители устройств вместе с их цепями, а также лампы накаливания, (энергосберегайки не пострадали)?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.08.2010 в 17:28:50

Ну а при чем здесь автоматы? Я как то обычным выключателем выключил 4 лампы дневного света которые с дроселями и у меня мост диодный сгорел

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

02.08.2010 в 17:51:20

Slavka.sav написал : Ну а при чем здесь автоматы?

Уже писал выше что автомат пока оправдан.

Есть действие: размыкание контактов АВ вручную в штатном режиме (без КЗ) Есть следствие: сгорание приборов с предохранителями и ламп накаливания

НЕТ ПРИЧИНЫ: только догадки (нет дугогасящей камеры или она фигово реализована в АВ (т.к. дешевый АВ), токи самоиндукции катушки реле, еще что-то).

Меня интересует ПРИЧИНА, чтобы другими подобными ДЕЙСТВИЯМИ не вызывать повторные СЛЕДСТВИЯ.

Итак, есть мысли из-за чего возник всплеск? (параметры э/э были в норме)

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.08.2010 в 18:07:53

Самоиндукция, скорее всего. Может ещё что включено было индуктивное?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.08.2010 в 18:09:48

Всплеск скорее от катушек, дросселей

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.08.2010 в 18:12:45

Обмотки двигателей...

0
Аватар пользователя
msi20021

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

02.08.2010 в 18:16:50

sanykrimea написал : Самоиндукция

Slavka.sav написал : Всплеск скорее от катушек, дросселей

Понятно. Спасибо. Были включены: катушка реле 1 шт, блоки питания 220в->12в 1 шт 350 вт, лампы накаливания 3 шт по 60 вт, люминесцентные лампы 1 шт 30 вт, энергосберегайка (люминесц) 1 шт 15 вт. Теперь следующий вопрос: погасить всплески можно? (RC фильтр или что-то другое?)

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.08.2010 в 18:41:20

Ну обычно фильтры , как правило просто конденсатор ставится уже в самом приборе (дрель, ЛДС, трансформатор импульсные блоки питания и прочие), а подходят ли для этого УЗИПы незнаю, ни разу не ставил, может кто разъяснит

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

02.08.2010 в 21:48:32

msi20021 написал : Теперь следующий вопрос: погасить всплески можно? (RC фильтр или что-то другое?)

Вы слушаете кого-нибудь кроме себя? Я уже выше писал:

AlexMax написал : по поводу фильтра - если это не стеб, зайдите на домашнюю страничку аудиокиллера. Там есть отдельная статья на эту тему

Зачем задавать вопросы, если Вы не удосуживаетесь читать ответы? Вот прямая ссылка http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm Мощные фильтры - не RC, а уже LC. Это так, к слову...

0