Есть крыша односкатная 10x12 м. Угол примерно градусов 10-15. Край крыши имеет длину 12 м. Собираюсь делать водосточку. Не могу нигде найти сколько надо сделать мне труб (одну с краю или две с обоих краев)? И какого диаметра трубы нужны, чтобы даже в ливень водосточка "не захлебнулась" у меня.


Отредактировано GRANTES 21.07.16.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.08.2010 в 09:48:51

Две трубы диаметром по 100, в крайнем случае, по 80. Поскольку длины водосборных желобов по 6 метров будут, надо обеспечить достаточный уклон желоба к трубе. Не меньше сантиметра на метр. Проверять установку желобов лучше всего проливкой ведра воды от центра.

0
Imorsh
Imorsh
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1004

06.08.2010 в 12:07:16

2flameai отталкивайтесь от того из чего делать будите.
По любому набор размеров будет невелик 2-3. Производители водосточных систем дают рекомендации по сечению желобов и труб в зависимости от площади крыши Например, у родителей делали водостоки хантер. По первой ссылке из яндекса можно узнать что у этого производителя есть т.н. "система 125" 125 это диаметр желоба. Водосточные трубы при этом 80 мм. рекомендуется для крыш площадью ~ от 100 до 190 квадратов т.е. ваш случай. Другие системы - это для больших или меньших площадей, либо прямоугольное сечение желоба. Помню, что попадались рекомендации и по числу водосточных труб. Но для вас явно труб должно быть больше чем одна.

0
Балтиец.
Балтиец.
Резидент

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

06.08.2010 в 13:42:52

120м2. Ливень 100мм/ч = 2,7л/сек. Далее берёте Лукина и из табл. 44 для безнапорки данные для расчёта.

0
flameai
flameai
Новичок

Регистрация: 18.02.2010

Екатеринбург

Сообщений: 25

06.08.2010 в 20:59:40

Балтиец. написал : Далее берёте Лукина и из табл. 44 для безнапорки данные для расчёта.

Я... , это..., я по образованию немного из другой области... Можно для дураков сказать... Одну трубу или две? И какого диаметра лучше?

0
Балтиец.
Балтиец.
Резидент

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

06.08.2010 в 21:18:49

Ежели чуток в уме прикинуть... то 2 трубы 125 мм должно хватить.

0
essla
essla
Новичок

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 23

01.02.2011 в 18:48:51

Мне тоже требуется помощь. Дело в том, что по глупости мы установили металлические водостоки. Несложно догадаться, что за этим последовало - коррозия. Будем проводить демонтаж, естественно. Теперь просто "сердце всмятку", снова проделывать работу... Ну да ладно, лишь бы в этот раз водосточная система прослужила верой и правдой, как говорится... Что выбрать? Может быть, виниловые водостоки, не подскажете, друзья? :)

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

02.02.2011 в 16:56:56

essla написал : Дело в том, что по глупости мы установили металлические водостоки.

Это не глупость. Я тоже поставил водостоки из металла. Шведские, Линдаб. Ничо не ржавеет и близко даже. Красивого шоколадного цвета в тон кровле.

0
essla
essla
Новичок

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 23

02.02.2011 в 17:57:27

Vladimir_Vas Владимир, да, я думаю, что металлические водостоки - это глупость. Во-первых, коррозия. И мы в этом уже убедились. Шумные к тому же слишком, монтаж сложен. Из плюсов я бы отметила высокую прочность. Я не знаю, сейчас утверждается, что полимерное покрытие способно уберечь от коррозии, но не проще ли виниловые водостоки установить?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.02.2011 в 10:15:28

essla написал : Во-первых, коррозия

Да я Вас уверяю, не ржавеют водостоки от Линдаб! Если их болгаркой не отшлифовать, конешно.

essla написал : Я не знаю, сейчас утверждается, что полимерное покрытие способно уберечь от коррозии

Совершенно так. Вы металлочерепицу вообще видели? Ржавую?

essla написал : но не проще ли виниловые водостоки установить?

Установить то проще, если Вас не интересует, что будет потом. А потом будет зима и весна. Как ПВХ на морозе держит ударные нагрузки - поинтересуйтесь. А лед - он по весне и при оттепелях таки падает вниз, в т.ч. и по трубе.

0
Henryk
Henryk
Новичок

Регистрация: 05.02.2011

Москва

Сообщений: 6

05.02.2011 в 23:23:26

Установить то проще, если Вас не интересует, что будет потом. А потом будет зима и весна. Как ПВХ на морозе держит ударные нагрузки - поинтересуйтесь.

У меня нормально держит нагрузки. Вот, например прошлая зима была очень холодная, и с моими виниловыми водостоками ничего не случилось. Мы их еще 3 года назад в дёке заказывали, так что считайте, это уже третья зима.

Не могу нигде найти сколько надо сделать мне труб (одну с краю или две с обоих краев)

Посмотри сюда, тут много чего полезного найдешь