MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

05.08.2010 в 17:59:47

На даче между домом и душевым домиком (около 40 м) под землей в пластиковых канализационных трубах проложены два кабеля – АВВГ Al 4х6 и неизвестной породы Cu 4х1.5. В качестве PE используется одна из жил Al кабеля. Во втором кабеле PE нет. Свободных жил нет. Все жилы обоих кабелей в т.ч. и нулевые защищены по току. Система заземления ТТ. Вопрос: достаточно ли одной жилы для PE в этом случае? Если нет, что лучше сделать? Варианты, приходящие в голову:

  1. Уложить под землю стальную катанку 8 мм (6 мм - мало?). С одного конца соединить с полосой, отходящей от заземления, с другого конца соединить с шиной PE в душевом домике. Катанку покрывать антикоррозионным составом или оставить как есть и использовать ее дополнительный контакт с землей?
  2. Вбить в землю дополнительный уголок 2.5м рядом с душевым домиком и соединить его с шиной PE в этом домике.
  3. Заменить кабели.
  4. Оставить все как есть.
0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

05.08.2010 в 20:30:01

Я бы пожалуй вбил в землю уголок. И УЗО бы поставил на 0.01 А

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.08.2010 в 08:57:44

Своё заземление в том месте, куда стекает вода. И правильно - УЗО на 10 мА.

MichaelSB написал : Катанку ... оставить как есть и использовать ее дополнительный контакт с землей?

Обычно именно так и поступают. Вот только катанка тонковата будет. Нужна арматурина. Или шина. Размеры по минимуму смотрим в ПУЭ, гл. 1.7. А сделанное не так "крякнет" - и не заметишь...

0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

06.08.2010 в 11:58:02

Спасибо за ответы. УЗО на 10 мА в душевом домике уже стоит. Кабели, проложенные в земле, под защитой УЗО на 30 мА. Когда я говорил про катанку, я имел ввиду проложить ее параллельно кабелям (т.е. около 40 м) в земле и подключить с одной стороны к основному заземлению, которое около дома, а с другой стороны к шине PE в душевом домике. Т.е. эта катанка будет дублировать жилу PE в кабеле и, кроме того, иметь контакт с землей. Не знаю, имеет ли это смысл... М.б. действительно лучше рядом с душевым домом сделать повторное заземление PE проводника?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.08.2010 в 15:02:27

MichaelSB написал : лучше рядом с душевым домом сделать повторное заземление PE проводника?

Я бы на этом остановился. А то катанка тонкая, защищай не защищай - быстро соржавеет, а тянуть 40 м. нужной толщины накладно будет...

0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

06.08.2010 в 16:23:44

Спасибо!

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

07.08.2010 в 20:14:45

А я бы соеденил основное заземление с заземлением домика арматурой или полосой , тем самым уравнял потенциалы и улучшил сопротивление заземления

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.08.2010 в 09:32:01

Не стоит - в свете вышеуказанного:

Одинец написал : А то катанка тонкая, защищай не защищай - быстро соржавеет, а тянуть 40 м. нужной толщины накладно будет...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу