ВВГнг-LS не распространяют горение, с пониженным дымо и газовыделением ВВГнг не распространяют горение
08.08.2010 в 22:53:10
ВВГнг-LS не распространяют горение, с пониженным дымо и газовыделением ВВГнг не распространяют горение
08.08.2010 в 23:02:11
LS - типа, Low Smoke?
08.08.2010 в 23:13:42
Ребят не злитесь я может не так вопрос задал. Можно ли по внешнему виду или еще как определить что за кабель. Просто у нас не всегда в продаже кабели с нанесенной маркировкой и нормальных производителей, а продавцам лишь бы продать
09.08.2010 в 00:41:33
Slavka.sav написал : Можно ли по внешнему виду или еще как определить что за кабель.
Можно отличить ВВГнгLS по белому наполнителю под внешней изоляцией. ВВГнг отличается от ВВГ более трудным отделением внешней изоляции от изоляции проводников. Но более надёжный способ, это наличие надписей на кабельной продукции и наличие сертификата у продавца.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.08.2010 в 01:20:28
Slavka.sav написал : Можно ли по внешнему виду или еще как определить что за кабель.
Да, можно... Как правило, качественный ВВГ имеет ГОСТовскую расцветку изоляции жил, в отличии от ПУНП. Оболочка может быть белой и без надписей, но довольно редко встречается. Буквенная маркировка хороший признак, но не обязательный. А, вот наличие цветных, маркировочных нитей это - точно ГОСТ (на ВВГ-П редко встречается, надписи чаще).
sergey_sav написал : Можно отличить ВВГнгLS по белому наполнителю под внешней изоляцией.
Это ВВГз, з - заполнитель...
09.08.2010 в 01:33:31
ПPOPAБ написал : Это ВВГз, з - заполнитель...
Нет уважаемый, я говорил именно о ВВГнг-LS. Вам фото выложить или так поверите? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.08.2010 в 01:58:24
sergey_sav написал : Нет уважаемый, я говорил именно о ВВГнг-LS. Вам фото выложить или так поверите?
Достаточно ссылки на ГОСТ... Не удивлюсь, если это очередной "LыSый НЮМ" от "Севкабеля".
09.08.2010 в 02:19:53
При чём тут "LыSый НЮМ", когда речь о ВВГ? А коль Севкабель Вам не угодил, посмотрите на сайте Кольчугинского завода. Правда там не ГОСТ, а ТУ, но имеются сертификаты соответствия и пож. безопасности. Кстати, Севкабель выпускает ВВГнг-LS по тем же ТУ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.08.2010 в 06:23:39
sergey_sav написал : Правда там не ГОСТ, а ТУ, но имеются сертификаты соответствия и пож. безопасности. Кстати, Севкабель выпускает ВВГнг-LS по тем же ТУ.
Вот, вот, вот.... ПУНП то-же по ТУ, а ВВГ обязан быть по ГОСТ, NYM по VDE. Или я не прав ? И конечно, всегда найдется тот, кто сделает чуть хуже и продаст чуть дешевле. Экономить на пластификаторах, меди, красителях, на всём чем только можно и нельзя, вот девиз современного бизнеса.
09.08.2010 в 09:04:07
А наличие сертификата - это гарантия соответствия? И что на нем должно быть? Я так понимаю, он должен быть заверен синей печатью производителя или дилера. Или что-то еще?
09.08.2010 в 11:04:51
ПPOPAБ написал : ВВГ обязан быть по ГОСТ, NYM по VDE. Или я не прав ?
выпуск ВВГ "по ГОСТ 16442-80" частенько бывает лишь на бумаге :(
Все вкусно кушать хочут...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.