10.08.2010 в 22:27:02
лев написал :
Спасибо Лев
10.08.2010 в 22:28:11
Если будете три тэна подключать на одну фазу то 10 кв.мм меди и автомат 40-50 А
10.08.2010 в 22:30:42
Slavka.sav написал :
автоматы на 20А ,проводка алюминий сечение наверное 1мм или 1,2 точно не знаю,там ещё к самому счётчику ввод вродебы слабенький провод
10.08.2010 в 22:34:10
Slavka.sav написал :
Cлав,а как три фазы подвести,и откуда их взять?
10.08.2010 в 22:39:24
Вам тогда надо сначала сделать нормально проводку! Ну алюминий у Вас скорее всего 2.5, но этого мало! Пока не подключайте
10.08.2010 в 22:42:58
А какая у Вас воздушная линия к дому подходит? Даже если трехфазная Вам надо в сбытовую компанию идти, счетчик менять на трехфазный. Ну или умощьнять однофазную
10.08.2010 в 22:48:25
Роман 30 Вы должны обязательно заменить проводку, исключив из цепи к котлу алюминий. После этого можно будет подключить только одну клемму электрокотла А, а В и С до перехода на 3-х фазную сеть не трогать. Ваш котёл будет работать на мощности в 3 киловата, только одновременно с котлом не включайте мощных потребителей.
А дальше обращаться в энергоснабжающею компанию, с вопросом об увеличении мощности и переходе на 3-х фазное питание.
Может оказаться так, что вам дешевле будет перейти на газ, в том числе и привозной, чем увеличить мощность на Ваш дом.
10.08.2010 в 22:48:26
Slavka.sav написал :
ну одну фазу потянет,дом на 40 кв.м. 3 кВт?)) думаю разогреет 6 радиаторов,система закрытого типа,жидкость "теплоноситель"(антифриз) ну плюс 600 Вт насос циркуляцйионный
10.08.2010 в 22:53:50
В любом случае меняйте проводку, 3 Квт для зимы мало, если не дадут три фазы, ну просите 10 Квт одну - это минимум!
11.08.2010 в 20:56:35
я сам смогу прокинуть от автомата на счётчике к котлу,какое сечение медного провода пустить Вечеслав,и где взять землю если это возможно?может забить в огороде колышек железный и прикрепить его к корпусу котла?
Slavka.sav написал :
11.08.2010 в 21:51:35
Роман от колышка в огороде толку не будет, как сделать нормальное заземление здесь вверху написано в важных темах. Ну если нормальное делать нет возможности забейте хотя бы уголок 2.5 м , но УЗО поставьте обязательно, те шо на 0.03 А могут ложно срабатывать, поставьте 0.3 А и почитайте здесь вверху и про заземление и про уравнивание потенциалов. Если у Вас будет одна фаза и Вы будете включать котел на полную, то есть параллелить А В С, то отдельная линия от счетчика 10 кв.мм, ну надо будет переделывать весь щиток, то есть вводной автомат 63 А счетчик узо 63 А/0.3 А автомат на котел 50 А и после этого узо другие узо и автоматы, ну эт уже другая тема. Возможно поставить вместо одного на 50 А три автомата однополюсных по 16 А что бы можно было не подключать все тэны сразу, но тэн А должен быть включен всегда. К автоматам тогда подведите провод 10 квадратов а от каждого на тэн 2.5. Ну это все технические моменты, разрешено ли у вас столько много потреблять я незнаю
11.08.2010 в 22:24:08
Спасибо Вечеслав,я попробую)
11.08.2010 в 22:33:02
Пробуйте только осторожно и найдите нормального электрика чтобы на месте подсказал что и как.
11.08.2010 в 22:41:47
Если найду так его и найму,а я посмотрю лудше,поучусь.не всегда же мне при прокладке отопления и установке котлов прибегать к помощи электрика для их подключения к электросети ,хотелось бы самому освоить это)
11.08.2010 в 22:53:25
просто у мамы в доме это был пробный вариант и очень удачный но вот с электрикой оказалось проблематично,я думал всё гораздо проще ,подвёл разедку ,включил вилку и порядок.надо былоб наверное 6 кВтый котёл взять 3 тены по 2 кВт