Новичок

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 13

10.08.2010 в 17:12:56

Доброго времени суток! Два года назад на даче полностью перенабивал щиток.Установил УЗО 63А 300мА.Два года работало все отлично,но месяц назад стало вышибать,т.е. включаю,проходит минут от 2-10 и вышибает.Стал проверять по линиям,отключаю все автоматы,потом включаю первую комнату,жду-вышибает,выключаю первую комнату,опять включаю УЗО,включаю автомат второй комнаты-опять вышибает.И так далее. В конечном итоге купил новое УЗО,но было только на 63А 30мА,пришлось ставить его. Месяц отработало нормально,а вчера опять та-же проблема.:( Подскажите,как ее решить?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

ТУТ http://foto.mail.ru/mail/resister-0/1/2.html фото щитка на стадии сборки.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

10.08.2010 в 17:32:32

Проверьте коробки , розетки, если есть возможность проверьте мегаомметром сопротивление изоляции проводов, может быть и утечка по нулевому проводу , посмотрите нигде не замкнулось N и РЕ

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

10.08.2010 в 17:35:56

А что за УЗО 63А 300мА, марка, тип, фото? Если это было электромеханическое узо и оно отключалось под нагрузкой, то нужно срочно проверять проводку и потребителей. А если просто взвести отключённое УЗО на 300 ма и его хорошенько потрясти оно не вышибается?

Какое УЗО сейчас, марка тип? Как насчёт влажности и температурного режима в помещении?

Slavka.sav написал : проверьте мегаомметром сопротивление изоляции проводов

Высоковольтным мегаомперметром

0
RESISTER
RESISTER
Новичок

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 13

10.08.2010 в 17:40:51

Коробки и розетки все проверены и даже перебраны.Мегаоометра к сожалению нет.N и РЕ,это как я понимаю ноль и земля?Если их замыкаю,то выбивает без задержки.

0
RESISTER
RESISTER
Новичок

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 13

10.08.2010 в 17:50:16

Фото щитка прикрепил в первом посте. УЗО Merlin Gerin вот такое http://www.elec-transfer.ru/catalog/966_medium.jpg ,только однофазное.(это самое похожее фото) Сейчас стоит точно такое-же только на 30мА. Трясти не пробовал.Сейчас в помещении так-же,как и на улице,т.к. окна и двери меняются.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

10.08.2010 в 18:01:31

А если все автоматы на фазе выключены а узо включено, срабатывает?

0
RESISTER
RESISTER
Новичок

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 13

10.08.2010 в 18:05:03

Если все автоматы выключены,тогда не срабатывает.Но стоит включить любой из них,даже тот на линии которого нет никакой нагрузки,тогда срабатывает минут через 2-10.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

10.08.2010 в 18:16:27

УЗО судя по всему электромеханическое, и оно по идее не должно давать ложных срабатываний. Можно провести простой эксперимент на поиск тока утечки. Возьмите не нужный светодиод и включите его в разрыв фазного провода перед/после УЗО последовательно с резистором порядка 10 кОм. Отключите всю нагрузку в квартире и взведите УЗО и автоматы. Если светодиод будет "хорошо" светится, то однозначно проблема в проводке. Осторожно светодиод может взорваться!

Во время эксперимента в течении 2-3 минут, электропотребителей в квартире не включайте!

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.08.2010 в 18:23:38

RESISTER написал :

Если оба УЗО включить и нажать кнопку "тест" они срабатывают? Если да, то УЗО исправны, но то что

RESISTER написал : УЗО 63А 300мА.Два года работало все отлично,но месяц назад стало вышибать

утечка. Раз мегоометра нет, то попробуйте при отключенном вводном АВ проверить мультиметром сопротивление между фазой - землей и нолем - землей. Какое напряжение в сети? Тип УЗО по фото не определил, какой тип? Можно схему вашего шкафа?

RESISTER написал : Подскажите,как ее решить?

1 отключить все РЕ (земля) идущие к потребителям от шины РЕ. 2 включаете все АВ и УЗО, проверяете с включением нагрузки, ни чего не сработало. 3 по одному проводнику РЕ (земля) подключаете назад к шине и проверяете с включением нагрузки.

Это так грубовато. Но смысл такой: включены УЗО и 1 АВ, при этом к шине РЕ подключен проводник РЕ включенного АВ и проводник РЕ от заземлителя. Надеюсь понятно. Соблюдайте осторожность.

0
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.08.2010 в 19:21:37

RESISTER написал : Месяц отработало нормально,а вчера опять та-же проблема.

RESISTER , скажите пожалуйста производились ли у Вас в течении последующих двух лет какие либо строительные работы или просто сверление стен ? Не топили ли Вас соседи, или Вы их ? С УЗО этого производителя уже были проблемы... http://www.mastercity.ru/showthread.php?64085-%D3%C7%CE-Merlin-Gerin-%ED%E5-%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2&highlight=merlin+gerin

0
RESISTER
RESISTER
Новичок

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 13

10.08.2010 в 20:29:08

УЗО судя по всему электромеханическое, и оно по идее не должно давать ложных срабатываний. Можно провести простой эксперимент на поиск тока утечки. Возьмите не нужный светодиод и включите его в разрыв фазного провода перед/после УЗО последовательно с резистором порядка 10 кОм. Отключите всю нагрузку в квартире и взведите УЗО и автоматы. Если светодиод будет "хорошо" светится, то однозначно проблема в проводке. Осторожно светодиод может взорваться!

Во время эксперимента в течении 2-3 минут, электропотребителей в квартире не включайте!

ink_mast написал : Если оба УЗО включить и нажать кнопку "тест" они срабатывают? Если да, то УЗО исправны, но то что Цитата Сообщение от RESISTER УЗО 63А 300мА.Два года работало все отлично,но месяц назад стало вышибать утечка. Раз мегоометра нет, то попробуйте при отключенном вводном АВ проверить мультиметром сопротивление между фазой - землей и нолем - землей. Какое напряжение в сети? Тип УЗО по фото не определил, какой тип? Можно схему вашего шкафа? Цитата Сообщение от RESISTER Подскажите,как ее решить? 1 отключить все РЕ (земля) идущие к потребителям от шины РЕ. 2 включаете все АВ и УЗО, проверяете с включением нагрузки, ни чего не сработало. 3 по одному проводнику РЕ (земля) подключаете назад к шине и проверяете с включением нагрузки.

Это так грубовато. Но смысл такой: включены УЗО и 1 АВ, при этом к шине РЕ подключен проводник РЕ включенного АВ и проводник РЕ от заземлителя. Надеюсь понятно. Соблюдайте осторожность.

Спасибо,попробую ваши советы!

dmitriev01 написал : RESISTER , скажите пожалуйста производились ли у Вас в течении последующих двух лет какие либо строительные работы или просто сверление стен ? Не топили ли Вас соседи, или Вы их ? С УЗО этого производителя уже были проблемы... http://www.mastercity.ru/showthread....t=merlin+gerin

Никто никого не топил,т.к. это дача,и протечек крыши то-же не было.Ремонт сейчас идет,но проводку пробить нет возможности,т.к. она в кабель-каналах проложена. Спасибо за ссылку,прочитаю.