Romag
Romag
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Кострома

Сообщений: 16

11.08.2010 в 17:26:43

Добрый день.
Собрался делать проводку в доме и возник у меня вопрос, на каком уровне от пола вешать электрощиток? Где то в тех. литературе вроде видел что не менее 1.8 м от уровня пола. Прикинул щит к стене, вроде высоковато. На работе посмотрел щитки все по разному висят. Так как всё таки правильно?

Заранее спасибо.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

11.08.2010 в 17:41:43

Romag написал : что не менее 1.8 м

не более 1.7 м

0
Romag
Romag
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Кострома

Сообщений: 16

12.08.2010 в 08:47:37

Mortex написал : не более 1.7 м

это по правилам? И если не более, то 0.5 м тоже значит можно?

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

12.08.2010 в 09:10:08

Romag написал : это по правилам? И если не более, то 0.5 м тоже значит можно?

Надо, чтобы щиток был на уровне лица среднестатистического человека, то есть как и сказал Mortex, не более 1,7 м.

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

12.08.2010 в 12:56:11

А сколько до потолка не нормируется? И эти 170см это до середины щитка или до низа?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.08.2010 в 13:29:57

Ну вроде есть ограничения расстояния от труб а так тоже как то искал ни чё конкретного кроме от 0.5 до 1.8 не нашел, есть еще вроде ограничения если щит навесной и стоит в коридоре

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

12.08.2010 в 14:20:06

Просто 170см кто-нибудь башкой зацепит если навесной щит

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 14:28:01

AliBaba написал : Просто 170см кто-нибудь башкой зацепит если навесной щит

Это для счётчиков.
ПУЭ
Установка счетчиков и электропроводка к ним

1.5.29. ... Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

12.08.2010 в 21:39:51

На высоте 1,4-1,7 от пола(это до шкалы счетчика)

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 21:57:15

инспектор написал : На высоте 1,4-1,7 от пола(это до шкалы счетчика)

В Рязани свои ПУЭ ?

0
инспектор
инспектор
Местный

Регистрация: 17.10.2009

Рязань

Сообщений: 177

12.08.2010 в 21:59:16

Зато проблем с приемкой не возникает!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу