Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

13.08.2010 в 09:20:50

Объясните, в чем разница? Кроме числа занимаемых модулей 2 и 4. Может есть преимущества использвания в конкретных условияХ

0
Вложение
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

13.08.2010 в 12:21:10

AД12: Номинальный ток 6-63А Дифференциальный ток 10 ,30, 100 ,300mA АВДТ32: Номинальный ток 6-32Ампера. Дифференциальный ток 30 mA.

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

13.08.2010 в 12:33:35

И все? Я весь мозг сломал, пытаясь увидеть разницу. Т.е., если брать одинаковые номиналы, то разницы в применении нет?

0
Аватар пользователя
klemez-a

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Минск

Сообщений: 18

13.08.2010 в 12:57:25

Конструктивно отличаются количеством дугогасящих элементов у АД12 на обоих полюсах, а у АВДТ только на одном (фазном). Нулевой полюс отключается позже фазного при уже отключеном фазным контактом токе. те получаем экономию на материалах и уменьшение габаритов.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

13.08.2010 в 17:10:51

Значит АД12 и АВДТ32 с одинаковыми параметрами можно взаимозаменять

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.08.2010 в 19:35:45

ИМХО - одинаково. Это ж надо, сделать ДИФ электронный(!) и еще на 4 модуля. А другой электронный на 2, но неполноценный. И с током КЗ в 4500А. Хотя, у самого уродец на 4 модуля стоит на даче на уличное освещение. Вместо выключателя. Большее я ему доверить не могу. Если хотите вменяемые ДИФы - берите Дженерал Электрик (у самого такие, хвалю - работают четко). Электромеханические, шеститысячники. Другие виденные мною с такими параметрами стоили Дороже. Или были УЗОшками.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

13.08.2010 в 22:05:40

Но они все ИЭКовские (китайские)

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

14.08.2010 в 11:33:46

АВДТ32 ща есть 10 и 100mA

и ещё, АВДТ32 электро-механическое, а не чисто электронное, как АД12 (у IEK, а у ЭКФ и ДЭК все электронные)

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

14.08.2010 в 12:08:33

hommar написал : IEK, а у ЭКФ и ДЭК

Голимый китай

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

14.08.2010 в 12:24:19

лев написал : Голимый китай

кто-то утверждал обратное? зачем писать об этом так часто?

0
Аватар пользователя
Belk

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Краснотурьинск

Сообщений: 732

14.05.2014 в 11:24:53

В щитке стоит АД12 на С40А 30mA. Периодически гудит, клеммы протянуты. Вход-выход медь 6 кв.мм. На тест срабатывает.
Если подвигать на дин рейке или сжать с боков гудение прекращается. Что можно предпринять для устранения дефекта?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.05.2014 в 11:46:01

Belk написал : Что можно предпринять для устранения дефекта?

Сжать дин-реечными ограничителями ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.