mavericks2
mavericks2
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

17.08.2010 в 17:56:09

Здравствуйте, многоуважаемые люди, великолепного форума!!!!! Вновь обращаюсь к вам за помощью!!! Не так давно делал себе в новостройке новый щиток в квартире , а вот теперь помогаю родственникам в панельном доме 137 серии делать ремонт в 3х комнатной квартире. Меняем всю проводку!!!:swoon
Профессионалом себя не считаю поэтому и прошу помощи!!! Помогите пожалуйста минимизировать схему квартирного щитка (хочется уложиться в 24 модуля) , ....не знаю...как лучше...может перемудрил чего......?

0
Вложение
Russo
Russo
Старожил

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

17.08.2010 в 18:06:18

минимизировать по какому параметру?

0
mavericks2
mavericks2
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

17.08.2010 в 18:09:25

Russo написал : минимизировать по какому параметру?

сейчас, схема получается 25 модулей, очень бы хотелось поместиться в щиток на 24 "места".

0
greg111
greg111
Старожил

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

17.08.2010 в 18:40:31

освещение гостиной и спальни под один АВ

0
Russo
Russo
Старожил

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

17.08.2010 в 19:16:28

а зачем Вам на холодильник отдельный дифф?

0
mavericks2
mavericks2
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

17.08.2010 в 19:24:03

Russo написал : а зачем Вам на холодильник отдельный дифф?

Вот я как то и сомневаюсь....куда его деть? Стиральная машина тоже под вопросом ... Если поместить их под узо основной группы розеток 63А 30mA, не будет ложных срабатываний?

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

17.08.2010 в 19:24:21

  1. квадратик "ВВОД"- это что, счётчик или защита или рубильник?
  2. вар.панель + дух. шкаф= эл.плита
  3. "узо розетки" у Вас перегружено
  4. узо свет- зачем?
  5. что за чудесный холодильник, чтобы на него отдельный ДИФ
0
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.08.2010 в 19:26:59

greg111 написал : освещение гостиной и спальни под один АВ

+1, но

mavericks2 написал : не знаю...как лучше.

Лучше на ввод добавить АВ 2Р и УЗО на 100мА тип S (противопожарное) для резервирования всех УЗО и дифов.

0
mavericks2
mavericks2
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

17.08.2010 в 19:34:19

Димм написал :

  1. квадратик "ВВОД"- это что, счётчик или защита или рубильник?

Это будет стоять вводной автомат. Подключать щит к стояку будет электрик из ЖЕКа, поэтому я пока не знаю сколько мощности дадут на квартиру и соответственно номинал автомата тоже под вопросом. Счётчик останется в старом щите на площадке и будет заменён на 2х тарифный.

Димм написал :

  1. вар.панель + дух. шкаф= эл.плита

К сожалению это раздельные независимые приборы (два отдельных "проводочка") ...

Димм написал :

  1. "узо розетки" у Вас перегружено

а как тогда быть?

Димм написал :

  1. узо свет- зачем?

...согласен...рассмотрим!!!

Димм написал :

  1. что за чудесный холодильник, чтобы на него отдельный ДИФ

если не нужно, то куда его деть? под общие розетки кухни?(блин....там и чайник мощный и всякие "штуки кухонные" С16 потянет?)

0
mavericks2
mavericks2
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

17.08.2010 в 19:44:20

greg111 написал : освещение гостиной и спальни под один АВ

да... наверное это правильно ...пожалуй хватит 2,2 кВт на три комнаты освещения

0
greg111
greg111
Старожил

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

17.08.2010 в 19:47:57

2mavericks2 как Вы так умудрились цитировать не обременяясь ником говорящего??

0