17.08.2010 в 17:56:09
Здравствуйте, многоуважаемые люди, великолепного форума!!!!!
Вновь обращаюсь к вам за помощью!!!
Не так давно делал себе в новостройке новый щиток в квартире , а вот теперь помогаю родственникам в панельном доме 137 серии делать ремонт в 3х комнатной квартире. Меняем всю проводку!!!:swoon
Профессионалом себя не считаю поэтому и прошу помощи!!!
Помогите пожалуйста минимизировать схему квартирного щитка (хочется уложиться в 24 модуля) , ....не знаю...как лучше...может перемудрил чего......?
17.08.2010 в 18:06:18
минимизировать по какому параметру?
17.08.2010 в 18:09:25
Russo написал : минимизировать по какому параметру?
сейчас, схема получается 25 модулей, очень бы хотелось поместиться в щиток на 24 "места".
17.08.2010 в 18:40:31
освещение гостиной и спальни под один АВ
17.08.2010 в 19:16:28
а зачем Вам на холодильник отдельный дифф?
17.08.2010 в 19:24:03
Russo написал : а зачем Вам на холодильник отдельный дифф?
Вот я как то и сомневаюсь....куда его деть? Стиральная машина тоже под вопросом ... Если поместить их под узо основной группы розеток 63А 30mA, не будет ложных срабатываний?
17.08.2010 в 19:24:21
17.08.2010 в 19:26:59
greg111 написал : освещение гостиной и спальни под один АВ
+1, но
mavericks2 написал : не знаю...как лучше.
Лучше на ввод добавить АВ 2Р и УЗО на 100мА тип S (противопожарное) для резервирования всех УЗО и дифов.
17.08.2010 в 19:34:19
Димм написал :
- квадратик "ВВОД"- это что, счётчик или защита или рубильник?
Это будет стоять вводной автомат. Подключать щит к стояку будет электрик из ЖЕКа, поэтому я пока не знаю сколько мощности дадут на квартиру и соответственно номинал автомата тоже под вопросом. Счётчик останется в старом щите на площадке и будет заменён на 2х тарифный.
Димм написал :
- вар.панель + дух. шкаф= эл.плита
К сожалению это раздельные независимые приборы (два отдельных "проводочка") ...
Димм написал :
- "узо розетки" у Вас перегружено
а как тогда быть?
Димм написал :
- узо свет- зачем?
...согласен...рассмотрим!!!
Димм написал :
- что за чудесный холодильник, чтобы на него отдельный ДИФ
если не нужно, то куда его деть? под общие розетки кухни?(блин....там и чайник мощный и всякие "штуки кухонные" С16 потянет?)
17.08.2010 в 19:44:20
greg111 написал : освещение гостиной и спальни под один АВ
да... наверное это правильно ...пожалуй хватит 2,2 кВт на три комнаты освещения
17.08.2010 в 19:47:57
2mavericks2 как Вы так умудрились цитировать не обременяясь ником говорящего??
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу