21.08.2010 в 18:10:14
ink_mast написал :
Kamikaze написал : 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
Поправьте сразу, если не понял..... Собираю квартирный щиток с автоматами и узо, креплю "желто-зелёные" провода потребителей и освещения на РЕ шину, но в розетках и осветительных приборах изолирую. Далее... Из квартиры на "старый лестничный" щиток идёт вводной кабель и там, подключается, как ранее, занулённая плита???? То есть, проще говоря, делаю зануление всей квартиры без подключения РЕ в розетках и освещении???
21.08.2010 в 18:40:55
mavericks2 написал : Сделать зануление всех РЕ на лестничный щит, но не подключать к розеткам и освещению?
Это если земли нет, как вы указали. И зануления боитесь. А какой стояк в подъезде?
21.08.2010 в 18:42:39
ink_mast написал : А какой стояк в подъезде?
4х проводной
21.08.2010 в 18:44:46
mavericks2 написал : Собираю квартирный щиток с автоматами и узо, креплю "желто-зелёные" провода потребителей и освещения на РЕ шину, но в розетках и осветительных приборах изолирую. Далее... Из квартиры на "старый лестничный" щиток идёт вводной кабель и там, подключается, как ранее, занулённая плита????
Да, только лучше сначала со стояком разобраться. Сечение, медь/алюминий? С электриками переговорить в каком состоянии энергохозяйство дома. Может для уверенности провести ревизию вашего стояка, ограничить доступ к щитам в подъезде. И спокойно использовать зануление (при занулении в случае аварии в квартире срабатывает УЗО и автоматы).
21.08.2010 в 18:48:09
kamikaze написал : если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию.
А это потому, что ток не дурак, пойдёт по линии наименьшего сопротивления, через РЕ вместо N, тем самым нарушая баланс УЗО????
21.08.2010 в 18:54:32
mavericks2 написал : пойдёт по линии наименьшего сопротивления, через РЕ вместо N, тем самым нарушая баланс УЗО?
РЕ и N в стояке это один и тот же проводник. При замыкании фазы на РЕ УЗО сработает по утечке, при этом так же сработает автомат на ток короткого замыкания, тем самым обеспечивается дублирование защиты УЗО и автоматом.
21.08.2010 в 19:06:40
ink_mast написал : РЕ и N в стояке это один и тот же проводник. При замыкании фазы на РЕ УЗО сработает по утечке, при этом так же сработает автомат на ток короткого замыкания, тем самым обеспечивается дублирование защиты УЗО и автоматом.
Спасибо за комментарии... Пока всё понял!
P.S Почему интересно тогда многие бояться занулять старые квартиры с бывшей двухпроводкой, без подключения к приборам, и отказываются от противопожарной функуции УЗО!?
21.08.2010 в 19:19:11
mavericks2 написал : Почему интересно тогда многие бояться занулять старые квартиры с бывшей двухпроводкой, без подключения к приборам, и отказываются от противопожарной функуции УЗО!?
Потому что PEN не везде есть.
21.08.2010 в 19:42:15
Не квартира, а целый космодром получился.
22.08.2010 в 22:42:54
Павломбо написал : Не квартира, а целый космодром получился.
Так , вы, скажите что по вашему мнению нужно убрать из схемы, чтобы было похоже на квартиру!!!
23.08.2010 в 13:59:20
Нужно добавить ещё один ряд в щитке. :) Завтра Вам захочется повесить бойлер, или ТП сделать, а управление непременно, чтобы через реле времени было. Куда будете прятать? новый щиток городить? Есть ещё вариант. Как правило, не для квартиры. Разделить на несколько щитков сразу, разместив щитки ближе к потребителям. Один - на кухню с санузлом, один - на комнаты.