ink_mast написал :
Kamikaze написал : 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
Поправьте сразу, если не понял..... Собираю квартирный щиток с автоматами и узо, креплю "желто-зелёные" провода потребителей и освещения на РЕ шину, но в розетках и осветительных приборах изолирую. Далее... Из квартиры на "старый лестничный" щиток идёт вводной кабель и там, подключается, как ранее, занулённая плита???? То есть, проще говоря, делаю зануление всей квартиры без подключения РЕ в розетках и освещении???