umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

18.08.2010 в 20:26:59

Добрый день! На дачу приехали электрики, проверять КТП, визуальным осмотром определили что не работают 2 из 3-х трансформатора тока (ТО 66-УЗ 150/5), составили акт, предлагают свои услуги в «нерабочее время» по замене. Возникли сомнения!
Как можно проверить работоспособность данного прибора? Счетчик работает, показания соответствуют потреблению.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

18.08.2010 в 20:40:31

Токовыми клещами имеющими верхний предел не менее 200А и нижний не более 20А, для первого приближения можно нижний предел те-же 200А.

Замерьте ток в фазном проводе и ток "после" трансформатора тока.

Если отношения токов будет около 30, то трансформатор тока исправен.

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

18.08.2010 в 21:26:29

Спасибо!

0