19.08.2010 в 17:30:33
Добрый день, подскажите, как правильно соединить стальную трубу с кабелем внутри и металлорукав? Соединение должно исключать перетирание изоляции, обеспечивать надежную металлосвязь, прочность соединения, и эстетичность. Ну и желательно герметичность. Какие есть переходники (с маркировкой)?
Труба 3/4, металлорукав D26 мм наружный.
Спасибо.
19.08.2010 в 18:14:44
vadim33 написал : металлорукав D26 мм
С ПВХ-покрытием, надеюсь?
20.08.2010 в 10:06:18
Рукав, скорее всего, будет с ПВХ покрытием
Предложенный вами вариант хорош, но не понятно где купитить его у нас на Украине...
Еще варианты?
30.08.2010 в 17:16:04
Еще есть какие-то соображения?
30.08.2010 в 18:26:17
vadim33 написал : Еще есть какие-то соображения?
Ага.. У-ххх(типа номер), пошёл за ГЭМовцем (справочник изделий Главэлектромонтажа ММСС СССР) Литой алюминиевый переходник, с одной -стороны(на трубу) раструб и прижимной болт, с другой- наружная резьба, с шагом металлрукава.
30.08.2010 в 18:32:32
vadim33 написал : Предложенный вами вариант хорош, но не понятно где купить его у нас на Украине...
Любая сильфонная газовая\водяная подводка с покрытием. Есть во всех уважающих себя магазинах, занимающихся отопительным оборудованием.
01.09.2010 в 17:02:15
ПРОРАБ, Спасибо!!!!
Этот ГЭМ то, что мне нужно. Номера всех деталей для трубных трасс есть!
Скачать можно тут
02.09.2010 в 09:00:52
vadim33 написал : Этот ГЭМ то, что мне нужно.
Ага, это - он.