Bladiclab написал :
Это что новостройка или проводка брошена при замене? Если новостройка то не понятно на плиту 3х6 а на розетки 3х1,5.
Новостройка. Ща везде 3-6. Ест вариант из официального проекта, с прошлого обьекта:
QF1 - автоматический выключатель ВА47-29, однополюсный, 16А, (освещение комнат,коридора)
QF2 - автоматический выключатель ВА47-29, однополюсный, 16А, (розеточная сеть комнат)
QF3 - автоматический выключатель ВА47-29, двухполюсный, 16А, (освещение и розеточная сеть кухни, ванной,сан.узла – через УЗО в квартире)
QF4 - автоматический выключатель дифференциальный АД-12, 25А, 30мА, (розетка для электроплиты)
QF5 - автоматический выключатель ВА47-29, двухполюсный, 16А, (сеть электроводонагревателей: розеточная сеть через УЗО в квартире)
Тут 5 ВА, а задача уложится в 4 ВА и 1 УЗО с наименьшим ущербом. На крайняк возьму эту раскладку, но гл.энергетик меня за 5 ВА в однушке слюнями забрызжет.