Привет всем. Подключил к УЗО трехфазному 220В сначала на одну, потом на вторую и на третью фазу, нажал кнопку "тест"-сработала только последняя. Все ли верно? А если подключить 380В, УЗО отключит тоже только третью фазу?
23.08.2010 в 14:17:41
Привет всем. Подключил к УЗО трехфазному 220В сначала на одну, потом на вторую и на третью фазу, нажал кнопку "тест"-сработала только последняя. Все ли верно? А если подключить 380В, УЗО отключит тоже только третью фазу?
23.08.2010 в 14:25:37
Тест обычно работает только с одной фазой. Проверьте по другому создайте утечку из той фазы к которой подключили , можно сопротивлением, посчитайте какое нужно в зависимости от тока срабатывания
23.08.2010 в 15:04:37
А если подключить 380В, УЗО отключит тоже только третью фазу?
Отключит все 4 полюса. А схемку УЗО можно посмотреть или на мордочке или в паспорте. Например у УЗО Legrand LR - 4P (602153) к тестовой кнопке подключены два средних полюса.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.08.2010 в 20:32:04
-> пост
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу