24.08.2010 в 17:47:54
Доброго всем дня.
В новостройке(монолит) проводка проложена кабелем ВВГ 3*1,5, у плиты сечение ~4мм наглаз. Менять или нет на 2,5 мм? Ремонт пока не начат вот и грею себе голову. Проводка судя по всему проходит по потолку в кабель каналах(штроб нету), и опускается по стенам к розеткам и выключателям.
К автоматам в щитке проводка была подключена как я понимаю не совсем корректно? Т.е. часть розеток и освещение сидели на одном из трех 16А автоматах. Всего автоматов было 5: 50А ввод, 25А плита, 3 по 16А розетки и свет.
24.08.2010 в 19:05:21
Sarge написал : Менять или нет на 2,5 мм?
Если есть возможность надо менять и не только потому что 3-1.5, а потому что
Sarge написал : Всего автоматов было 5: 50А ввод, 25А плита, 3 по 16А розетки и свет.
УЗО нет!? Мало линий при более менее серьёзных потребителях включеных одновременно (утюг+обогреватель+микроволновка) автомат вышибет.
Sarge написал : К автоматам в щитке проводка была подключена как я понимаю не совсем корректно? Т.е. часть розеток и освещение сидели на одном из трех 16А автоматах.
Это Вы ещё не видели что там в распредкоробках творится :) . п.с Меняйте всё, делайте всё под себя, удобно, безопасно и надёжно, а не как вам застройщик всуропил. Лучше не сами.
24.08.2010 в 20:00:34
Спасибо за ответ.
УЗО вроде бы не было, максимум если только на вводе дифф, не помню если честно украли их, стояли автоматы ИЕК, сейчас поставил временно те же самые ИЕК только еще дешевле, уже разок вырубало :( 4кВт было включено в квартире.
Распред коробку одну нашел - еще не вскрывал, думаю там могут СИЗы оказаться, т.к. в щитке вместо счетчиков они и стоят.
В связи с тем что, из щитков нашего дома часто воруют подумал, а можно ли щиток сделать у себя в квартире? А на площадке оставить просто счетчик или тоже себе его перенести?
24.08.2010 в 20:29:23
Sarge написал : В связи с тем что, из щитков нашего дома часто воруют подумал, а можно ли щиток сделать у себя в квартире? А на площадке оставить просто счетчик или тоже себе его перенести?
Можно всё домой перенести, многие так и делают.
Sarge написал : украли их, стояли автоматы ИЕК
У Вас ИЭК воруют? Куда катится мир... :)
24.08.2010 в 21:09:30
sovitalik написал : Мало линий при более менее серьёзных потребителях включеных одновременно (утюг+обогреватель+микроволновка) автомат вышибет.
Врядли. Думаю - не успеет. Эти потребители (утюг+обогреватель+микроволновка) работают в повторно-кратковременном режиме. Хотя, разумеется, надежней разделить. Вообще-то, на мой взгляд, все зависит от желаний автора и его возможностей (кошелька). Здесь куча подобных тем, прежде чем задовать вопросы, хорошо бы почитать эти темы, принять какое-то решение, а затем, на основе этого решения – задавать вопросы (если будут). А то получается, что посетители Форума должны принять решение. А отвечать и платить кто будет? Форум в этом не помощник.
24.08.2010 в 21:13:40
sovitalik написал : Можно всё домой перенести, многие так и делают.
Ну вот и славно :) Наверное к этому буду стремится.
sovitalik написал : У Вас ИЭК воруют? Куда катится мир...
Воруют услилтели для ТВ еще, воруют лампочки, выключатели выдирают, плафоны, сейчас потише правда.
24.08.2010 в 21:15:05
igor1 написал : Врядли. Думаю - не успеет.
Sarge написал : уже разок вырубало 4кВт было включено в квартире.
igor1 написал : Здесь куча подобных тем, прежде чем задовать вопросы, хорошо бы почитать эти темы
+10
24.08.2010 в 21:22:28
2igor1
Желание в глубине души сидит. Больно смотреть на провод 1,5мм в розетках :)
24.08.2010 в 21:32:18
Sarge написал : Больно смотреть на провод 1,5мм в розетках
Плохо не то-что 1.5мм в розетках, а то что все розетки сидят на 1-2 ВА.
24.08.2010 в 21:45:33
2sovitalik
Понял, в общем по-хорошему все равно переделывать надо.
А кабель какой порекомендуете? Вроде бы хвалят NYM, но в какой то из тем проскользнуло, что он не для жилых помещений?
25.08.2010 в 09:51:48
Sarge написал : Вроде бы хвалят NYM, но в какой то из тем проскользнуло, что он не для жилых помещений?
NYM идеален для проводки в квартире- не горючий и замуровывать в стену можно сразу не используя гофру и пр. прибамбасы
25.08.2010 в 10:00:16
NYM не распространяет горение при одиночной прокладке, ВВГнг - при групповой . Гофра и пр. прибамбасы используются для обеспечения требований ПУЭ, СНиП и пр. о сменяемости проводки. Замуровывать в стену допускается в обоснованных случаях.
25.08.2010 в 10:04:06
sovitalik написал : Это Вы ещё не видели что там в распредкоробках творится . п.с Меняйте всё, делайте всё под себя, удобно, безопасно и надёжно, а не как вам застройщик всуропил. Лучше не сами.
а почему не сами то? ну ладно если там автоматики и умных домов понаставлено, а если просто кабель протянуть и вывести через подрозетники то какая проблема? буквально вчера закончил переделывать проводку в однушке в новостройке: заменил щиток наружный на встроенный, подрозетники и распредкоробки в помещениях установил на одном (каждые на своем) уровне, провода в распредкоробках распутал и заново скрутил и пропаял, дополнительные подрозетники присоседил к уже имеющимся, антенный кабель протянул и вывел в подрозетники. Сложностей никаких, даже в силу того что их нет непонятно ценообразование на такие работы у специалистов. Не в обиду последним будет сказано, а в целях понять причину.
Sarge написал : Вроде бы хвалят NYM
если и есть с ним проблема при монтаже, то только необходимость более глубокую штробу делать ибо он в сечении круглый
25.08.2010 в 11:04:18
Есть ли черный список производителей NYM кабеля? Или можно брать любой?
По прокладке самого кабеля вопрос - имеются уже кабель-каналы, проложить по ним, хотя не уверен что туда влезет NYM (каламбур :)) или проще штробить? Или вообще под стяжкой? Нюансы может быть подскажите каждого из способов?
25.08.2010 в 17:04:17
CopraFive написал : а почему не сами то?
Каждый должен заняматся тем, что он лучше всего умеет делать. К примеру я сделал бы то что Вы перечислили на мноооого быстрее Вас, не хуже качеством, а скорее всего качественней(не в обиду) :) . Сам дома и гипс крутил и полы стелил и двери ставил, но еслиб была мат.возможность доверил бы всё это удовольствие знакомым специалистам, но те чья работа меня устраевает на 100% дорого берут заразы :(
Sarge написал : Есть ли черный список производителей NYM кабеля?
В монолите НУМ не самое удачное решение, ВВГнг и в трубу легче залезет и штробы на мноооого меньшим размером делать. Плюсы НУМ: не много более устойчив к мех.повреждениям, при открытой прокладке симпатичней смотрится (оно Вам надо?), минусы: не упомянается в ПУЭ (не сертифицирован в РФ для жилых помещений(могу ошибатся)). Берите ВВГнг и будет Вам счастье :)