26.08.2010 в 17:27:17
Sarge, столкнулся с подобной дилеммой.
Пришёл, увидел 3х1,5, заменил. Вернее, меняю до сих пор. Скоро закончу, буду электроустановочные делать. А куда деваться. Поставил групповые УЗО. Если УЗО-ить кухню, все комнаты, групповые УЗО будет на 63А, рассуждая логически, увидим, что ни одно из них не погорит, ибо при превышении тока на хотя бы одном сработает вводной автомат на 50А и обесточит всё подряд. На санузел можно подумать над дифом или поставить дополнительный автомат. Я взял УЗО Шнейдера на 25А на 10мА в отсутствие дифа на 10мА. Защищу автоматом на 25А, под ним два на 10 и 16. При 26+А им ещё время надо, чтоб сработать, а так - отрубит вовремя. Можно, опять, же поставить УЗО с запасом от суммы номиналов автоматов под ним. Главное - не превышать ток через УЗО, если не хотите регулярно покупать новое.
27.08.2010 в 17:15:19
CopraFive написал : а вы бы делали как "для себя" или как "для кого-то"
Дык, выходит так что другим делаю лучше и дороже чем для себя :)
CopraFive написал : Если по часам считать то это максимум 1-2 8часовых рабочих дня.
Нормаль.
CopraFive написал : Сколько такая работа стоит у вас. Удивлюсь если это бы мне обошлось в 2-3 тр.
У нас(в Сузуне) так и стоит.
Int64 написал : Пришёл, увидел 3х1,5, заменил.
Дело ваше, а я частенько пускаю на розетки 3-1.5 и сплю спокойно. :)
29.08.2010 в 21:02:10
sovitalik написал : У нас(в Сузуне) так и стоит.
про Самару (мой город) и Новосибирск (город автора темы) у меня большие сомнения, что стоит это столько.