В новостройке(монолит) проводка проложена кабелем ВВГ 3*1,5, у плиты сечение ~4мм наглаз.
Менять или нет на 2,5 мм? Ремонт пока не начат вот и грею себе голову. Проводка судя по всему проходит по потолку в кабель каналах(штроб нету), и опускается по стенам к розеткам и выключателям.
К автоматам в щитке проводка была подключена как я понимаю не совсем корректно? Т.е. часть розеток и освещение сидели на одном из трех 16А автоматах.
Всего автоматов было 5: 50А ввод, 25А плита, 3 по 16А розетки и свет.
Если есть возможность надо менять и не только потому что 3-1.5, а потому что
Sarge написал :
Всего автоматов было 5: 50А ввод, 25А плита, 3 по 16А розетки и свет.
УЗО нет!? Мало линий при более менее серьёзных потребителях включеных одновременно (утюг+обогреватель+микроволновка) автомат вышибет.
Sarge написал :
К автоматам в щитке проводка была подключена как я понимаю не совсем корректно? Т.е. часть розеток и освещение сидели на одном из трех 16А автоматах.
Это Вы ещё не видели что там в распредкоробках творится . п.с Меняйте всё, делайте всё под себя, удобно, безопасно и надёжно, а не как вам застройщик всуропил. Лучше не сами.
УЗО вроде бы не было, максимум если только на вводе дифф, не помню если честно украли их, стояли автоматы ИЕК, сейчас поставил временно те же самые ИЕК только еще дешевле, уже разок вырубало 4кВт было включено в квартире.
Распред коробку одну нашел - еще не вскрывал, думаю там могут СИЗы оказаться, т.к. в щитке вместо счетчиков они и стоят.
В связи с тем что, из щитков нашего дома часто воруют подумал, а можно ли щиток сделать у себя в квартире? А на площадке оставить просто счетчик или тоже себе его перенести?
Sarge написал :
В связи с тем что, из щитков нашего дома часто воруют подумал, а можно ли щиток сделать у себя в квартире? А на площадке оставить просто счетчик или тоже себе его перенести?
sovitalik написал :
Мало линий при более менее серьёзных потребителях включеных одновременно (утюг+обогреватель+микроволновка) автомат вышибет.
Врядли. Думаю - не успеет. Эти потребители (утюг+обогреватель+микроволновка) работают в повторно-кратковременном режиме. Хотя, разумеется, надежней разделить. Вообще-то, на мой взгляд, все зависит от желаний автора и его возможностей (кошелька). Здесь куча подобных тем, прежде чем задовать вопросы, хорошо бы почитать эти темы, принять какое-то решение, а затем, на основе этого решения – задавать вопросы (если будут). А то получается, что посетители Форума должны принять решение. А отвечать и платить кто будет? Форум в этом не помощник.
NYM не распространяет горение при одиночной прокладке, ВВГнг - при групповой . Гофра и пр. прибамбасы используются для обеспечения требований ПУЭ, СНиП и пр. о сменяемости проводки. Замуровывать в стену допускается в обоснованных случаях.
sovitalik написал :
Это Вы ещё не видели что там в распредкоробках творится . п.с Меняйте всё, делайте всё под себя, удобно, безопасно и надёжно, а не как вам застройщик всуропил. Лучше не сами.
а почему не сами то? ну ладно если там автоматики и умных домов понаставлено, а если просто кабель протянуть и вывести через подрозетники то какая проблема? буквально вчера закончил переделывать проводку в однушке в новостройке: заменил щиток наружный на встроенный, подрозетники и распредкоробки в помещениях установил на одном (каждые на своем) уровне, провода в распредкоробках распутал и заново скрутил и пропаял, дополнительные подрозетники присоседил к уже имеющимся, антенный кабель протянул и вывел в подрозетники. Сложностей никаких, даже в силу того что их нет непонятно ценообразование на такие работы у специалистов. Не в обиду последним будет сказано, а в целях понять причину.
Sarge написал :
Вроде бы хвалят NYM
если и есть с ним проблема при монтаже, то только необходимость более глубокую штробу делать ибо он в сечении круглый
Есть ли черный список производителей NYM кабеля? Или можно брать любой?
По прокладке самого кабеля вопрос - имеются уже кабель-каналы, проложить по ним, хотя не уверен что туда влезет NYM (каламбур ) или проще штробить? Или вообще под стяжкой? Нюансы может быть подскажите каждого из способов?
Каждый должен заняматся тем, что он лучше всего умеет делать. К примеру я сделал бы то что Вы перечислили на мноооого быстрее Вас, не хуже качеством, а скорее всего качественней(не в обиду) . Сам дома и гипс крутил и полы стелил и двери ставил, но еслиб была мат.возможность доверил бы всё это удовольствие знакомым специалистам, но те чья работа меня устраевает на 100% дорого берут заразы
Sarge написал :
Есть ли черный список производителей NYM кабеля?
В монолите НУМ не самое удачное решение, ВВГнг и в трубу легче залезет и штробы на мноооого меньшим размером делать. Плюсы НУМ: не много более устойчив к мех.повреждениям, при открытой прокладке симпатичней смотрится (оно Вам надо?), минусы: не упомянается в ПУЭ (не сертифицирован в РФ для жилых помещений(могу ошибатся)). Берите ВВГнг и будет Вам счастье
2sovitalik
Почему все тогда "одержимы" НУМом если можно обычный ВВГ?
А если проводку под стяжкой в гофре проложить? Можете минусы плюсы этого способа рассказать? По идее штробить меньше надо до розеток и выключателей ближе же.
sovitalik написал :
Каждый должен заняматся тем, что он лучше всего умеет делать.
Не всегда дружу с этим утверждением ) Я не про конкретно электромонтажные работы, а вообще по жизни.
Во-первых денег ни каких не хватит, а во-вторых удовольсвия от процесса нет никакого если за тебя все и везде будут делать кроме ОДНОГО дела
Детей заводить - проститута чтоли вызывать? ))))))))
Sarge написал :
Почему все тогда "одержимы" НУМом если можно обычный ВВГ?
Почему все? . Я НУМ просто использую там где он нужен, так-же как и ВВГ и т.д.
Sarge написал :
А если проводку под стяжкой в гофре проложить? Можете минусы плюсы этого способа рассказать? По идее штробить меньше надо до розеток и выключателей ближе же.
Отличный вариант, есть свои нюансы при прокладке, в поиске найдёте технологию.
Sarge написал :
Во-первых денег ни каких не хватит, а во-вторых удовольсвия от процесса нет никакого если за тебя все и везде будут делать кроме ОДНОГО дела
Ну да, я када дома потолки 90кв.м гипсой зашивал огромное удовольствие от процесса получал , а главное на работе ты за всё денюжку получаеш и стимул есть, а дома вроде как работаеш безплатно получается . А заработать "там" и отдать их "здесь" за то что и сам можеш потихоньку "сообразить" жаба душит, это да.
Sarge написал :
А на сколько в целом бредовая мысль - каждой розетке свой автомат?
На сколько позволяет кошелек. Только врятли возникнет такая необходимость. Достаточно мощных потребителей и особо важные (сигнализация и т.п.) рассадить по отдельным линям, а остальное мелочевка. Это касательно жилья.
Да я просто мысль свою развиваю, если проводку под стяжку и каждой розетке свой автомат, то намного проще заменить кабель, будут отсутствовать распред.коробки и дополнительные соединения во всяком случае пока мне кажется, что это плюсы.
Один из ответов на вопрос "за что берут деньги профессионалы?" как раз есть в этой теме: за выполнение проектных работ с учетом требований ПУЭ, СНИПов и т.д. Автор темы уже второй день решает, "что делать?", а когда будет перелопачен форум и прочитано ПУЭ наверняка еще будут вопросы "как делать?" и "чем делать?" Они и сейчас уже появляются. Что характерно, если все делать по уму и закупить даже минимум инструмента, то по деньгам выйдет почти как нанять профессионала, а времени будет потрачено на порядок, а то и два порядка больше.
sovitalik написал :
Каждый должен заняматся тем, что он лучше всего умеет делать
Каждый должен уметь делать как можно больше. Имеется ввиду больше разновидностей работ с хорошим качеством.
sovitalik написал :
еслиб была мат.возможность доверил бы всё это удовольствие знакомым специалистам, но те чья работа меня устраевает на 100% дорого берут заразы
а если у автора нет проверенных достойных специалистов? даже рекомендованные специалисты порой на деле оказываются некомпетентными ибо критерии качества у каждого заказчика разные. и вспомнится тогда автору пословица: бывают хорошие люди, бывают плохие, бывают очень плохие, а бывают строители. Она никоим образом не касается Мастеров, но отражает ситуацию на строительном рынке.
sovitalik написал :
главное на работе ты за всё денюжку получаеш и стимул есть, а дома вроде как работаеш безплатно получается . А заработать "там" и отдать их "здесь" за то что и сам можеш потихоньку "сообразить" жаба душит, это да.
съэкономленные деньги = заработанные деньги. это я вам пишу и как экономист и как тот кто много сумел съэкономить на самостоятельном выполнении ремонтных и строительных работ
Sarge написал :
просто автоматы и УЗО на группы
кабеля уйдет уйма, возможно в несколько раз больше, визуально только в отсутствии распредкоробок выиграете, при срабатывании УЗО отключаться будет группа розеток так что в техническом плане выигрыша тоже не будет. Не стоит овчинка выделки
sovitalik написал :
К примеру я сделал бы то что Вы перечислили на мноооого быстрее Вас, не хуже качеством, а скорее всего качественней(не в обиду)
1) а вы бы делали как "для себя" или как "для кого-то"?
2) обижаться не за что если вы Профессионал, но на переделку проводки без замены кабеля мной потрачено несколько вечеров. Если по часам считать то это максимум 1-2 8часовых рабочих дня. С учетом того, что мне пришлось промежуточно места из под старых подрозетников гипсом замазывать и потом там же со смещением отверстия коронкой сверлить. Инструмент у меня весь есть (не 1й год замужем, как говорят). В результате проштробил шарошкой около 4м в гипсовых плитах, протянул дополнительно 30м тв-кабеля, установил 31 подрозетник и распредкоробку. Сколько такая работа стоит у вас. Удивлюсь если это бы мне обошлось в 2-3 тр. А если больше, то мне выгоднее самому сделать
По поводу установки щитка в квартире - воруют с площадок обычно первое время,пока идёт бардак с заселением,многие квартиры пустуют и не кому уследить,жильцы ещё не перезнакомились,содержимое щитов имеет ещё товарный вид и т.д. Это я к тому,что это временное явление,и есть ли смысл тащить в квартиру дорогое и опасное оборудование в доме с электроплитами,да и занимать драгоценное место где-то на стене и не только.Как-то так с моей точки зрения...
Пришёл, увидел 3х1,5, заменил. Вернее, меняю до сих пор. Скоро закончу, буду электроустановочные делать. А куда деваться.
Поставил групповые УЗО. Если УЗО-ить кухню, все комнаты, групповые УЗО будет на 63А, рассуждая логически, увидим, что ни одно из них не погорит, ибо при превышении тока на хотя бы одном сработает вводной автомат на 50А и обесточит всё подряд. На санузел можно подумать над дифом или поставить дополнительный автомат. Я взял УЗО Шнейдера на 25А на 10мА в отсутствие дифа на 10мА. Защищу автоматом на 25А, под ним два на 10 и 16. При 26+А им ещё время надо, чтоб сработать, а так - отрубит вовремя. Можно, опять, же поставить УЗО с запасом от суммы номиналов автоматов под ним. Главное - не превышать ток через УЗО, если не хотите регулярно покупать новое.