вообще если ноль и землю замкнуть то УЗО сработает! выше написана правда ,если кто то хапанется неудачно то будет литальный случай ,посадят тогда!!!!!
25.08.2010 в 22:29:16
вообще если ноль и землю замкнуть то УЗО сработает! выше написана правда ,если кто то хапанется неудачно то будет литальный случай ,посадят тогда!!!!!
25.08.2010 в 22:29:37
Вот про стояки водоснабжения, но с отоплением разницы нет.
25.08.2010 в 22:57:34
haramamburu
да стояк метал землю на стояке не убирал пока , завтра уберу , но стремно это
я ещё на профиля бросил заземление , какой вариант тогда если по батарее у меня ток идёт , пусть горит что ли ?
сегодня электрики тоже сказали , что не найти кто кидает на батарею
ink_mast
у соседей узо нет никаких
25.08.2010 в 23:02:43
какой выход господа , заземлять нельзя стояк , что же делать ?
найти тоже не реально, все электрики горсети и УК отказались
каркас армстронга сделан из легкой жести она раскаляется и загорается , причем ток где-то 50 вольт как сказали
25.08.2010 в 23:09:09
Ник_1977 написал : заземлять нельзя стояк
Стояк можно, на стояк нет.
Ник_1977 написал : у соседей узо нет никаких
У себя на время работ снимите (или в магазине) и к соседям электрик пусть ставит, где сработает там утечка. Ищите. УЗО на 30мА.
Ник_1977 написал : найти тоже не реально, все электрики горсети и УК отказались
Идите выше и не тяните.
Ник_1977 написал : каркас армстронга сделан из легкой жести она раскаляется и загорается
Стояк изолируйте от все металлических конструкций (профиль, провод, чего еще есть).
25.08.2010 в 23:10:47
Ник_1977 написал : да стояк метал
землю на стояке не убирал пока ,
Имел ввиду - землю "с щитка" Встречно, а армстронг землили то зачем? (кто подсказал?)
25.08.2010 в 23:14:44
Стояк изолируйте от все металлических конструкций (профиль, провод, чего еще есть).
единственное что остается
армстронг землить я сам решил , а что остается ,лучше уж так , чем он ночью загорится
25.08.2010 в 23:48:05
ink_mast написал : У себя на время работ снимите (или в магазине) и к соседям электрик пусть ставит, где сработает там утечка. Ищите. УЗО на 30мА.
Хотя бы просто автоматы у соседей выше, а так же у деда выключите и проверьте.
26.08.2010 в 00:00:39
2Ник_1977 Стоп, давайте сначала, армстронг изначально ни к чему не был подключен (так?), и появились "искрения" как со стояком отопления так и без? Если ТАК, то
haramamburu написал : вероятно пробили какой нибудь провод в стене, "Ток" от которого и идет на батарею + на арматуру в стене
больше просто не откуда взяться "току"
26.08.2010 в 00:19:17
это просто непризнаются !!!
26.08.2010 в 08:54:32
Отключить весь подъезд , если пропало искрение , то поочереди включать этажи. Узнать с какого этажа. Дальше с какой квартиры. Может даже с соседнего подъезда , если каркас потолка смонтирован на стенку соседнего подъезда. Искать надо последовательно.