26.08.2010 в 00:00:39
2Ник_1977 Стоп, давайте сначала, армстронг изначально ни к чему не был подключен (так?), и появились "искрения" как со стояком отопления так и без? Если ТАК, то
haramamburu написал : вероятно пробили какой нибудь провод в стене, "Ток" от которого и идет на батарею + на арматуру в стене
больше просто не откуда взяться "току"
26.08.2010 в 00:19:17
это просто непризнаются !!!
26.08.2010 в 08:54:32
Отключить весь подъезд , если пропало искрение , то поочереди включать этажи. Узнать с какого этажа. Дальше с какой квартиры. Может даже с соседнего подъезда , если каркас потолка смонтирован на стенку соседнего подъезда. Искать надо последовательно.
26.08.2010 в 12:33:15
2Ник_1977 Есть предположение,что напряжение находится только на вашем армстронге и стояк отопления не при чём.Хотя не плохо бы замерить напряжение армстронг и рабочий ноль,рабочий ноль и стояк отопления.Если стояк отопления находится под значительным напряжением относительно рабочего ноля,вам необходимо требовать от УК Акт с описанием замеров и подробностями,в противном случае по причине ,не дай бог, пожара убытков вы не сможете возместить,да ещё и остальные на вас повесят.Пускай составят Акт,и не вешают на вас свои проблемы с поиском причины.Если ваш армстронг под напряжением - ищите причину,но уж не в каком случае не соединяйте с отоплением - пожар не минуем!
26.08.2010 в 12:53:17
haramamburu
армстронг не был подключен , искрения были когда трешь армстронгом друг о друга , легкий каркас
причина именно в стояке , она появилась несколько дней назад а стены сверлили месяцы назад , так же и потолок он уже 2 месяца висит
где стояк примыкал к профилю под гипсокартон было гудение , по профилю ток шел на конструкцию потолка, т.к потолок выполнен из жести она и возгорелась
сейчас ничего нет , но землю с трубы я убрал , сейчас земля только на профилях прикрученных к стене , на всякий случай
я думаю причина не в дедушке а в том что кто-то бросил ноль на стояк
я отжал профиля и проложил резиновыми перчатками
Orenburg1969
если только через соседа сверху , т.к все сети новая ,старая , и соседская отключались а искрение было но это мало вероятно тоже , армстронг крепили через анкер клины , они короткие , да и какие провода соседские могут быть в моем потолке, хотя всё может быть
26.08.2010 в 13:06:15
Ник_1977 Давайте отпротивного - пусть есть потенциал на трубе, пусть труба дотрагивается до арм-га - куда току течь? ИМХО все в точности до наоборот.
26.08.2010 в 15:13:56
Отключите каркас потолка от заземления и проверьте индикатором- есть постороннее или нет.Тоже и с батареей.По результатам делать вывод. Вполне возможно, что электроэнергию никто не ворует, просто тупо в качестве заземления используют трубы отопления. А так как ваша земля "лучше", то и будет разность потенциалов. Если в вашем доме не применяется уравнивание потенциалов, то заземлять трубы в отдельно взятой квартире запрещается.В случае протекания большого тока по вашему проводу заземления он начнёт нагреваться со всеми вытекающими последствиями.
26.08.2010 в 15:47:48
Ник_1977 написал : сегодня вызвали электриков из управляющей компании ,оказалось в одной из квартир дедуля пытался от одной розетки протянуть другую , что-то там напутал , у него задымилось и сгорел автомат , вроде как на него всё списали , пока ведём наблюдение
Даже комментировать не хочется.
Так что же должна сделать управляющая компания (в лице своего энергоучастка).
Если установлено что на батареи отопления есть потенциал, то присутствие квартиросъемщиков других квартир подъезда для поиска не обязателен, если конечно эл. щиты не в квартирах. У электриков есть доступ не только к АВ любой из квартир, но и к
электрощитовой.
1 отключается полностью квартира, в которой обнаружена неисправность.
2 произвести мегерение силовых линий (не помешает).
3 если нет, то обзваниваются квартиры на площадке и плавно отключается напряжение
4 если нет, то тоже самое этажом выше и ниже
5 если нет вплоть до отключении каждой квартиры в подъезде (постоянная проверка при отключении последующего этажа)
6 производится отключение линий освещения подъезда тех. нужд в ВРУ
7 если нет то тех. нужд всего дома вплоть (освещение подвала, освещение маш. отделений)
Этих моменты 93% позволят найти утечку. Кто то еще жаловался (подъезд, другие подъезды)?
26.08.2010 в 18:12:24
лев написал : Отключить весь подъезд , если пропало искрение , то поочереди включать этажи. Узнать с какого этажа. Дальше с какой квартиры. Может даже с соседнего подъезда , если каркас потолка смонтирован на стенку соседнего подъезда. Искать надо последовательно.
+1000!!! Я так у себя и нашёл: вызвал ЖЭКовского электрика, который ходил по подъезду и поочерёдно отключал квартиры в подъезде. А я тестером присосался к смесителю у себя дома, на котором фаза сидела. Нашли за 7 минут виновника.:)
Оптимисты погибают первыми.
26.08.2010 в 19:30:26
2змеелов Осталось узнать, что мешает в этом случае так сделать.
26.08.2010 в 19:57:53
Bladiclab написал : Осталось узнать, что мешает в этом случае так сделать.
Это уже вопрос к Ник 1977
26.08.2010 в 20:21:45
2лев Я поддержал мнение змеелова.
лев написал : Это уже вопрос к Ник 1977
Первый (+) знать как надо.
26.08.2010 в 21:29:23
Bladiclab написал : Осталось узнать, что мешает в этом случае так сделать.
Ну как же вот
Ник_1977 написал : начальник городских сетей сказал , что найти того кто бросил ноль на батарею нереально
Ник_1977 написал : но сегодня вызвали электриков из управляющей компании ,оказалось в одной из квартир дедуля пытался от одной розетки протянуть другую , что-то там напутал , у него задымилось и сгорел автомат , вроде как на него всё списали
Ник_1977 написал : мне 2 электрика посоветовали и сегодня ещё 2 приходили ничего не сказали , чем провод земли может навредить ?
26.08.2010 в 21:46:06
2Ник_1977 Какое у вас все таки УЗО установлено? Что на нем написано или лучше фото вашего щитка. УЗО проверьте, на нем есть кнопка ТЕСТ, при нажатии УЗО выключиться.
27.08.2010 в 23:45:52
Ник_1977 написал : начальник городских сетей сказал , что найти того кто бросил ноль на батарею нереально , даже квартиру не откроют
Реально. Находили. Ликвидировали.
Mortex написал : Если электрощитки на лестничных клетках, то очень даже реально.
Ник_1977,щитовые на площадках? Скорее да, чем, нет. даже в хрущевках под пробками на площадках можно добраться до скруток. Вернитесь к началу поиска, пригласите опытного электрика, когда у вас начнуться вновь искрения, отключайте каждую квартиру до проподания эффекта у Вас. Обследуйте подвал, и также подъездное освещение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.