Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

18.11.2005 в 18:37:34

АА написал : ... В клеммы стандартного АЗ "на дин-рейку" входит провод сечением до 16 кв.мм, но хорошо зажимается до 10.

Смотря какой автомат. Если "фирменный", то 25-35 мм.кв. войдёт. Тем более у него ПВ1, т.е. однопроволочный жёсткий провод ( он входит лучше многопроволочного ).

0
АндрейР
АндрейР
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 317

18.11.2005 в 20:08:42

Спасибо за помощь. А вообще для этих целей какой провод лучше всего использовать?? может продолжу поиск в выходные на рынке:)

0
АндрейР
АндрейР
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 317

19.11.2005 в 22:34:43

Обошел сегодня весь город:) лучше чем ВВГ 2х6 ничего нет:))) Не знаю как быть, подождать еще или ставить ПВ1, пока в размышлениях. И всетаки хотелось бы услышать, для этих целей какой провод лучше всего использовать??

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

20.11.2005 в 07:28:45

2АндрейР, http://www.ruscable.ru/info/cable/

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

21.11.2005 в 15:08:53

2АндрейР,

А какая разрешенная мощность вам выделена? Если в деревне, то там обычно не много выделяется 3.5-6квт.. Может вам этого ВВГ 3 или 2х6 хватит выше крыши? У меня ВВГ 2х6 стоит, 25А на вводе и 16А на группах. Станки я там не запускаю, а на сварку хвататает за глаза.

0
АндрейР
АндрейР
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 317

21.11.2005 в 15:50:49

дом, так сказать в черте города. на конце улицы стоит трансформаторная будка, от которой запитана пятиэтажка и наша улица. т.ч. думаю ампер хватит на всех:)))

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 14:48:23

АндрейР написал : до 2,5 квадрата есть выбор, а вот далее только аллюминевые. либо перечисленные выше, иначе и не спрашивал бы:( на заказ 5 метров тоже не везут:((

А вообще для этих целей что лучше подойдет?? 10 квадрат хотел ставить. для дома Nym 2/5 купил на всю разводку, несколько линий будет в доме. ну не скручивать же его на ввод:) в счетчик не заведешь:)

Для вввода в дом служит провод Торсада, а ПВ вообще предназначен для внутренних работ по помещению. КГ - кабель не для наружных и подземных работ. Кстати Torsada - проделки фирмы Alcatel, а есть его аналог фирмы Nokia. Или использовать провода без изоляции. Еще замечание - уличные провода должны быть на стальном тросе - самонесущие. В противном случае их порвет зимой льдом и снегом, а их изоляция должна быть стойка к ультрафиолетовому излучению.

0