pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

25.08.2010 в 19:05:33

Приветствую, Уважаемые Мастера!

У меня вопросы по внутриквартирному электрощиту. "Вводные" такие: 2-х комнатная квартира в новостройке, дом серии П-44, площадь ~60 кв.м., в этажном щитке стоит АВ 50А, в квартирном щитке стоит входной АВ 63А, кабель в квартиру вроде как 3 х 10 кв. мм., про выделенную мощность в ТСЖ никто толком ничего сказать не может, сразу предупредили - любую переделку согласовывать с ними, и новый АВ по вводу должен быть установлен того же номинала, что и существующий. После долгого изучения материалов по теме, наконец начертил схему щитка (см. вложение). Не уверен в своей правоте, потому огромная просьба - оценить профессиональным взглядом и внести необходимые замечания. Так же имеются вопросы, касаемо комплектации и сборки щитка:

1) Астро-УЗО - это совсем плохо? 2) АВ "на вводе" - не нашёл АВ 1P+N на 63А, потому планирую применить АВ 2Р на 63А, это критично? 3) каким проводом делать внутреннюю разводку в щитке - моножилой, или многожилкой? 4) нужно ли "оконцовывать" провода, если разводка делается моножилой? 5) как к одному АВ подсоединять два проводника разного сечения? 6) не разобрался с соединительными шинами для АВ и клеммами на DIN рейку, можете отослать к вменяемой информации?

Пока вроде как всё... С нетерпением жду ваших отзывов.

0
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

25.08.2010 в 19:40:57

pklevtsov написал : Астро-УЗО - это совсем плохо?

Не совсем.

pklevtsov написал : АВ "на вводе" - не нашёл АВ 1P+N на 63А, потому планирую применить АВ 2Р на 63А, это критично?

Не критично. Ставьте.

pklevtsov написал : каким проводом делать внутреннюю разводку в щитке - моножилой, или многожилкой?

Многожилкой удобнее.

pklevtsov написал : нужно ли "оконцовывать" провода, если разводка делается моножилой?

Да.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.08.2010 в 20:08:40

  1. все видно где надо оконцовать(многожила), где нет(моножила). http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121237&d=1265486163
  2. только одинакового сечения.
  3. http://www.mastercity.ru/showthread.php/103577-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.

Ваша схема не читабельна. Хочется видеть все сразу и схему и надписи.

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

25.08.2010 в 21:37:39

Большое спасибо всем ответившим!

ink_mast написал :

  1. все видно где надо оконцовать(многожила), где нет(моножила). http://www.mastercity.ru/attachment....7&d=1265486163
  2. только одинакового сечения.
  3. http://www.mastercity.ru/showthread....BE%D1%82%D0%BE.

Спасибо, пытаюсь разобраться!

ink_mast написал : Ваша схема не читабельна. Хочется видеть все сразу и схему и надписи.

Схему во вложении заменил, увеличил подписи (на сколько позволил масштаб чертежа), на моём ноутбуке при разрешении экрана 1440 х 900 читается без проблем...

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

25.08.2010 в 21:54:24

Схема, конечно, крайне трудно читаема. Что первое бросилось в глаза: диф. автомат QFD2 (C32A/30mA-A). А за ним 5 линий, каждая по 16А. Не многовато ли? С уважением.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.08.2010 в 22:07:39

2pklevtsov Добавить: УЗО на вводе селективное. Контактор в квартире греметь будет, УЗМа достаточно. Боитесь УЗМ не выдержит. диф на розетки 30мА - на ванну, балконы (ТП) и остальные. Разделить на влажные и сухие. Ванна, туалет и тамошние потребители в разных местах встречается (на разных УЗО), объединить по комнатам.

Может понадобиться реле приоритетных нагрузок. Особо переживающие за продукты, холодильник на отдельную линию садят под общее УЗО либо свое.

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

25.08.2010 в 22:40:22

2 ink_mast:

1) "Добавить селективное УЗО на вводе" - какое то УЗО стоит ещё в этажном щите, всё равно в квартирном есть необходимость добавлять селективное УЗО на вводе? 2) по поводу разделения - я правильно понял "не запариваться" с УЗО на 10мА, везде ставить на 30мА и групировать линии по помещениям? 3) по поводу реле приоритетных нагрузок задумывался, но мне кажется, что вряд ли одновременно будут включено приборов на 60 - 64А

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

25.08.2010 в 22:46:36

2 Алекс61: ну как бы мысль была этим самым диф. автоматом (насколько я понимаю это АВ+УЗО) обеспечить защиту и заодно ограничить отбираемую мощность в группе я совсем неправ?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.08.2010 в 23:00:33

pklevtsov написал : какое то УЗО стоит ещё в этажном щите

Может быть на 30мА, а вам надо на 100-300мА тип S. Чтобы нижестоящие УЗО успели сработать.

pklevtsov написал : везде ставить на 30мА

Для влажных помещений (сан узел, балконы и их потребители отдельные стиралка, водогрей, теплый пол) желательно 10мА. В остальных случаях на 30мА.

pklevtsov написал : но мне кажется, что вряд ли одновременно будут включено приборов на 60 - 64А

Да, это постараться надо. Хотя кондеры + водогрей + пол уже около 30А + варка.

0
pklevtsov
pklevtsov
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Москва

Сообщений: 22

25.08.2010 в 23:10:51

то есть, не важно, что в этажном щите стоит УЗО на 30мА, при установленном "на вводе" в квартиру селективном УЗО на 100мА, в случае утечки тока сработает "нижестоящее" УЗО, а УЗО в этажном щите никак не отреагирует на эту ситуацию?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.08.2010 в 23:23:22

pklevtsov написал : то есть, не важно, что в этажном щите стоит УЗО на 30мА

важно, тогда оно тоже сработает с нижестоящим. В этаж щите лучше поставить 100-300мА. http://www.uzo.ru/tech_lit http://www.mastercity.ru/showthread.php/43068-Help-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу