01.09.2010 в 00:15:00
доброго времени суток!
столкнулся с такой проблемой:
делаю электрику в коттедже, провел провода, потом отделали стены, потолок и т.д (практически конец ремонта)
при подключении электроустановки оказалось что провод фазы и ноля в одной из линий закорочены.
Случилось это после того как вешали натяжные потолки и настенные шкафчики.
но конкретно где пробили неизвестно.
как вычислить место где пробили кабель? очень нехочется рушить стены (там венецианка и всякое такое) ;)
01.09.2010 в 02:32:25
Кабелеискатель Вам в руки..., например, FLUKE 2042.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.09.2010 в 04:46:09
Вероятно, придётся добраться до каждого вбитого в стену дюбель-гвоздя, на которых крепятся шкафчики и закладные для натяжного потолка. По идее шляпка "виновного" дюбель-гвоздя должна прозваниваться и с фазой, и с нулём "пострадавшей" группы. Попробуйте прозвонить тестером (лучше с пищалкой - удобнее) с длинным проводом, таким, чтобы длины его хватило от щитка с автоматами до самого дальнего дюбель-гвоздя. В щитке скрутите фазу и ноль вышибаемой группы (для наверняка) и присоедините к ним один конец длинного провода. Другой конец - к первому щупу тестера, а вторым щупом пройдите поочереди по всем шляпкам дюбель-гвоздей. Где тестер запищит, там и коротыш. Начните со шкафчиков (их проще снять) - вдруг повезёт. Если не судьба, то придётся снимать натяжной потолок.
01.09.2010 в 10:21:17
посмотрел на цену прибора - однаако (С) а в аренду можно такой где нибудь взять?
01.09.2010 в 10:45:33
Павломбо написал : По идее шляпка "виновного" дюбель-гвоздя должна прозваниваться и с фазой, и с нулём "пострадавшей" группы.
к сожалению такое не всегда бывает например при бурении повредили изоляцию, а при забивании дюбеля замкнули. тогда винт не звонится с кабелем так же сложность добраться до винтов: на потолке наклеена галтель, а чтобы снять шкафчики, надо разбирать половину конструкции
PS: а вообще я слышал, что есть кабельный тестер, который определяет метраж кабеля до момента замыкания что это за прибор?
01.09.2010 в 11:08:27
187 написал : PS: а вообще я слышал, что есть кабельный тестер, который определяет метраж кабеля до момента замыкания
Предполагаю, что этот прибор будет стоить ещё дороже...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.09.2010 в 12:22:45
187
так же сложность добраться до винтов: на потолке наклеена галтель, а чтобы снять шкафчики, надо разбирать половину конструкции
Вы же только что сделали проводку, неужели неизвестно где примерно идут провода? Это же не 40 лет назад было.
Освещение и розетки обычно делаются раздельно, кабель для розеток по потолку тоже вроде бы не кладут, как правило. Поэтому, все может быть гораздо проще - только стены или только потолок. В какой цепи замыкание, освещение или розетки? Соединение силовых цепей часто делается в розетках, таким образом даже бывает возможно их разделить. Обычно все кабели идут от одного главного щитка отдельно до каждого потребителя - кухня, комнаты, ванная и т.п.), поэтому у вас есть стартовая точка для более точной локализации места замыкания.
Еще возможно, что просто где то в местах соединений (розетки, щитки, выключатели и т.п.) случайно повесили фазу на ноль. Такое бывает.