доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой:
делаю электрику в коттедже, провел провода, потом отделали стены, потолок и т.д (практически конец ремонта) при подключении электроустановки оказалось что провод фазы и ноля в одной из линий закорочены. Случилось это после того как вешали натяжные потолки и настенные шкафчики. но конкретно где пробили неизвестно.
как вычислить место где пробили кабель? очень нехочется рушить стены (там венецианка и всякое такое) ;)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.09.2010 в 02:32:25

Кабелеискатель Вам в руки..., например, FLUKE 2042.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Павломбо

Местный

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

01.09.2010 в 04:46:09

Вероятно, придётся добраться до каждого вбитого в стену дюбель-гвоздя, на которых крепятся шкафчики и закладные для натяжного потолка. По идее шляпка "виновного" дюбель-гвоздя должна прозваниваться и с фазой, и с нулём "пострадавшей" группы. Попробуйте прозвонить тестером (лучше с пищалкой - удобнее) с длинным проводом, таким, чтобы длины его хватило от щитка с автоматами до самого дальнего дюбель-гвоздя. В щитке скрутите фазу и ноль вышибаемой группы (для наверняка) и присоедините к ним один конец длинного провода. Другой конец - к первому щупу тестера, а вторым щупом пройдите поочереди по всем шляпкам дюбель-гвоздей. Где тестер запищит, там и коротыш. Начните со шкафчиков (их проще снять) - вдруг повезёт. Если не судьба, то придётся снимать натяжной потолок.

0
Аватар пользователя
187

Местный

Регистрация: 01.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

01.09.2010 в 10:21:17

посмотрел на цену прибора - однаако (С) а в аренду можно такой где нибудь взять?

0
Аватар пользователя
187

Местный

Регистрация: 01.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

01.09.2010 в 10:45:33

Павломбо написал : По идее шляпка "виновного" дюбель-гвоздя должна прозваниваться и с фазой, и с нулём "пострадавшей" группы.

к сожалению такое не всегда бывает например при бурении повредили изоляцию, а при забивании дюбеля замкнули. тогда винт не звонится с кабелем так же сложность добраться до винтов: на потолке наклеена галтель, а чтобы снять шкафчики, надо разбирать половину конструкции

PS: а вообще я слышал, что есть кабельный тестер, который определяет метраж кабеля до момента замыкания что это за прибор?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.09.2010 в 11:08:27

187 написал : PS: а вообще я слышал, что есть кабельный тестер, который определяет метраж кабеля до момента замыкания

Предполагаю, что этот прибор будет стоить ещё дороже...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Enclave

Местный

Регистрация: 09.12.2008

Дмитров

Сообщений: 21

01.09.2010 в 12:22:45

http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/srs/ispytanie-kabelei_7.html

187

так же сложность добраться до винтов: на потолке наклеена галтель, а чтобы снять шкафчики, надо разбирать половину конструкции

Вы же только что сделали проводку, неужели неизвестно где примерно идут провода? Это же не 40 лет назад было.

Освещение и розетки обычно делаются раздельно, кабель для розеток по потолку тоже вроде бы не кладут, как правило. Поэтому, все может быть гораздо проще - только стены или только потолок. В какой цепи замыкание, освещение или розетки? Соединение силовых цепей часто делается в розетках, таким образом даже бывает возможно их разделить. Обычно все кабели идут от одного главного щитка отдельно до каждого потребителя - кухня, комнаты, ванная и т.п.), поэтому у вас есть стартовая точка для более точной локализации места замыкания.

Еще возможно, что просто где то в местах соединений (розетки, щитки, выключатели и т.п.) случайно повесили фазу на ноль. Такое бывает.