01.09.2010 в 23:41:21
Здравствуйте! Наш дом (панельная девятиэтажка) участвует в федеральной программе по кап. ремонту. В том числе меняется электрика в подъезде. Должны ли электрики управляющей компании переделывать существующую систему TN-C в полноценную TN-S? Т.е. протягивать в подъезде защитный провод PE?
02.09.2010 в 00:14:22
ПУЭ 7
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд.7 настоящих Правил.
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ(воздушной линии) напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе и защитные заземляющие проводники в системах и , включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
На основании выше приведённого должны провести PE и сделать ДСУП. А что не собираются делать? На доме должен висеть плакат с телефоном подрядчика, что он говорит?
Запросите проект реконструкции проводки и на основании Выше перечислено напишите конторе, которая производит реконструкцию письменный запрос, почему в проекте нет PE и ДСУП.
02.09.2010 в 00:29:23
При ремонте все делается/восстанавливается по изначальному проекту. А смена системы заземления в доме - реконструкция.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.09.2010 в 00:37:27
Kamikaze написал : При ремонте все делается/восстанавливается по изначальному проекту.
То есть поставить новые пакетники и оставить алюминиевый стояк? А вынос канализационных труб из стен, замена водопровода на металопластик, утепление дома это ремонт или реконструкция?
Здесь надо понять, что же такое "капитальный ремонт" и что такое "реконструкция".
02.09.2010 в 09:32:32
Kamikaze написал : При ремонте все делается/восстанавливается по изначальному проекту. А смена системы заземления в доме - реконструкция.
В нашей Раше, капремонт проводки = реконструкция! "Текущие" и "космические" ремонты = замена разбитых стеклышек и сгоревших деталюшек... Возможно на "неньки" трошки не так...
15.09.2010 в 21:33:29
Эпопея продолжается!
Сходил в свою управляющую компанию.
Если отбросить все перепинывания от различных начальников и полученных в процессе общения эмоций.
Сухой остаток:
Есть проект электроснабжения дома, выполненный официальной конторой.
В проекте заложен в том числе и пятый провод РЕ!
Но человек, который составлял смету для федеральной программы, тупо заложил четыре провода!!!
И ДЕНЕГ для исправления этого косяка НЕТ.
Мне было предложено 2 варианта:
Подскажите, что делать дальше други!?
15.09.2010 в 21:37:07
письменно надо общаться, письменно. тогда будут варианты для действовать дальше.
15.09.2010 в 21:49:02
GDI_N написал : В проекте заложен в том числе и пятый провод РЕ!
Этого достаточно! Для суда... И "денюх" найдут, будьте покойны, как только вы напишите заявления в письменном виде и начнете собирать документы для обращения в органы. Вы часом, не из "нерезиновой" будете? Говорят там сейчас ЖЭКами (и подобными конторками) КРУ занялось, так что - весело сейчас в муниципалке. Будет еще веселее, по слухам конечно.
16.09.2010 в 00:07:17
Помогите, пожалуйста советом. Как составить письмо? И кому отправить?
16.09.2010 в 00:10:22
2ПPOPAБ Чисто для расширения кругозора: Это где:
ПPOPAБ написал : из "нерезиновой"
Кто такие:
ПPOPAБ написал : КРУ
16.09.2010 в 00:17:26
GDI_N написал : Помогите, пожалуйста советом. Как составить письмо? И кому отправить?
какой Вы однако прыткий )))
сначала найдите документы про программу, про свой дом, выясните свой правовой статус, и т.д. письмо надо тоже отправлять не абы какое они бывают обычные, заказные, с уведомлением и все прочее выясняйте. это Вам к юристам на форумы.
16.09.2010 в 00:22:03
GDI_N написал : Помогите, пожалуйста советом. Как составить письмо? И кому отправить?
Есть раздел форума, посвященный именно юридическим вопросам.
GDI_N написал : Это где:
Внутри МКАДа. ;)
GDI_N написал : Кто такие:
Контрольно-ревизионное управление счетной палаты правительства... Москвы- в том случае.